账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7711|回复: 11

[问题探讨] 什么是消防设备应急电源

[复制链接]
     
发表于 2016-6-16 08:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
3.jpg
10.1.1 说应设置交流电源和蓄电池备用电源。
10.1.2 又说可采用蓄电池电源或消防设备应急电源,我就想问:什么是消防设备应急电源,是不是也是蓄电池备用电源
否则10.1.2和10.1.1就会自相矛盾。请各位高人指教。
发表于 2016-6-16 08:44:20 | 显示全部楼层
这个规范条文确实是自相矛盾
     
 楼主| 发表于 2016-6-16 14:53:01 | 显示全部楼层
看起来大家都不关心消防规范,这种自相矛盾的表述大家都能懂?
发表于 2016-6-16 15:26:13 | 显示全部楼层
可以是应急柴油发电机的电源。
发表于 2016-6-16 15:27:58 | 显示全部楼层
这个是什么标准呀?
     
 楼主| 发表于 2016-6-16 15:47:19 | 显示全部楼层
goldengate 发表于 2016-6-16 15:27
这个是什么标准呀?

如果是柴油发电机的话,那两个条文自相矛盾,这个规范是火灾自动报警系统设计规范。
     
发表于 2016-6-17 08:30:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 neulgg 于 2016-6-17 08:33 编辑

这规范编的真是垃圾,这块也是琢磨了半天,搞不懂在说什么 还有14X505-1对此解释也是看得一头雾水
     
发表于 2016-6-17 14:14:43 | 显示全部楼层
我认为此次【消防设备应急电源】是一个专有名词、术语。特指条文说明所述的一种专用直流电源,FEPS、EPS,和蓄电池类似。
见GB50016第376页,条文说明【应急供电电源EPS】

而不能理解为【 消防设备  的 应急电源】——————这样会导致与50052矛盾。

50116:10.1.2条 报警系统的备用电源可采用……消防设备   应急电源。没区分备用电源、应急电源。
GB50052:3.0.9备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。


50016/50116编制组似乎不区分备用电源、应急电源,也没看过50052
     
 楼主| 发表于 2016-6-17 17:17:56 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2016-6-17 14:14
我认为此次【消防设备应急电源】是一个专有名词、术语。特指条文说明所述的一种专用直流电源,FEPS、EPS, ...

多谢高人指点,这下子我终于解决了矛盾,看起来中国的规范还是要细细挖掘才能看到真相。唉。。。
     
发表于 2016-7-31 11:32:53 | 显示全部楼层
我的理解这几个名词我们先分清楚. 1、交流电源、消防电源、消防设备应急电源(FEPS)和 蓄电池备用电源。
     
发表于 2016-8-1 08:53:30 | 显示全部楼层
规范就是胡诌。
谁能把楼上所列的几个名词概念清清楚楚的表达出来?编制组在哪里?
     
发表于 2016-8-1 10:19:46 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2016-6-17 14:14
我认为此次【消防设备应急电源】是一个专有名词、术语。特指条文说明所述的一种专用直流电源,FEPS、EPS, ...

建规把备用电源和应急电源混为一谈
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则