账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10028|回复: 11

[问题探讨] 有关路灯照明工程接地电阻的疑问

[复制链接]
发表于 2016-6-2 12:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

疑问针对路灯专变系统的接地电阻与每一用电设备即路灯的保护接地电阻这2个电阻值的要求问题。

  • 系统接地电阻
    《交流电气装置的接地设计规范》第6.1.1条:工作于不接地、谐振接地和高电阻接地系统、向1kV及以下低压电气装置供电的高压配电电气装置,其保护接地电阻应符合R≤50/I,且不应大于4欧姆。
    《城市道路照明工程施工及验收规程》第7.2.6条:在配电线路的分支、末端及中间适当位置做重复接地并形成联网,其重复接地电阻不应大于10欧姆,系统接地电阻不应大于4欧姆。
    根据以上规范条文,系统接地电阻不应大于4欧姆的取值依据看上去很充分。
    再看王厚余《低压电气装置的设计安装和检验》第三版有关防范TT系统内绝缘击穿的措施中,对于小电阻接地系统的10kV电网中,Id值为数百安培至近千安培,系统接地电阻取值仍旧取4欧姆,就会产生超过低压电气绝缘允许承受的暂时过电压,引发事故。
    各位在要求接地电阻时,是如何取值的,是否都去找当地的供电部门给出电网的Id值,通过计算取得?
  • 保护接地电阻


《城市道路照明工程施工及验收规程》第7.2.5条:道路照明配电系统中,采用TNTT系统接零和接地保护,PE线与灯杆、配电箱等金属设备连接成网,在任一地点的接地电阻不应大于4欧姆。第7.2.7条,采用TT系统接地保护,没有采用PE线连接成网的灯杆、配电箱等,其独立接地电阻不应大于4欧姆。

对于TN-S系统,过电流保护的取值与灵敏度和相保阻抗大小有关,跟接地电阻没有关系。对于TT系统,采用剩余电流保护,若按照供电回路的泄露电流取In=100mA,接地电阻R*In50V,即R500欧姆即可。路灯基础的主要配筋相互焊接作为接地体时,这个电阻值很容易满足,无需另做要求。

各位的保护接地电阻的取值与依据都是什么?
恳请指教!

发表于 2016-6-2 15:59:39 | 显示全部楼层
TT系统,保护接地电阻值越小越好,但实际施工有不容易达到
发表于 2016-6-2 16:02:29 | 显示全部楼层
即使要求4欧,如果电源系统接地电阻4欧,则设备故障电压为110V,依然为危险电压
发表于 2016-6-2 16:06:36 | 显示全部楼层
这也是TT系统的弊病(漏电保护开关失效情况下)
     
发表于 2016-6-3 09:41:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-6-2 16:02
即使要求4欧,如果电源系统接地电阻4欧,则设备故障电压为110V,依然为危险电压

如果在路灯杆周围设均压带(或等电位带),即可降低接地电阻,也能有效降低危险电压,一举二得,安全性大大提高。
发表于 2016-6-3 10:26:04 | 显示全部楼层
LXQ3 发表于 2016-6-3 09:41
如果在路灯杆周围设均压带(或等电位带),即可降低接地电阻,也能有效降低危险电压,一举二得,安全性大 ...

高杆灯还可以,路灯实施困难
     
发表于 2016-6-3 10:35:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-6-3 10:26
高杆灯还可以,路灯实施困难

路灯实施一般也不困难。
新建工程应该没有问题,有些改造工程有点麻烦。
发表于 2016-6-4 08:44:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-4 08:47:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-4 08:53:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-4 11:19:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-4 11:20:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则