账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8620|回复: 14

[问题探讨] 关于消防负荷ATS是否采用自投自复型

  [复制链接]
     
发表于 2016-5-23 17:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
甲方设计任务书当中要求,对于所有的ATS采用自投自复型;个人认为对于消防回路采用自投不自复或者延时自复型较好,因为消防供电强调电源的可靠性及连续性,自投自复型与消防供电理念相悖;此处是否有相关规范依据?还有当消防泵工作时,ATS投切的这段时间(采用PC级),是否会造成消防泵中断工作需要重启?
     
发表于 2016-5-23 17:56:21 | 显示全部楼层
如何选择没有明确规范依据,但本地供电公司是要求自投不自复的。理论上确实不自复更可靠合理。复电时消防泵应该不至于中断,否则第一次投切也同样会中断。

点评

所在的那个供电公司?有相关文件么?可否截图让在下一览  发表于 2016-5-24 09:14
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2016-5-24 09:01:29 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-5-23 17:56
如何选择没有明确规范依据,但本地供电公司是要求自投不自复的。理论上确实不自复更可靠合理。复电时消防泵 ...

第一次投切电机电源中断,当主供恢复正常的时候又要从备供切回来,如果选用PC级,切换动作时间一般是100ms左右,这么短的时间对于工频50HZ的电机,是否会造成断电重启?
发表于 2016-5-24 09:06:11 | 显示全部楼层
确实不宜采用自投自复型的
发表于 2016-5-24 09:07:46 | 显示全部楼层
当消防泵工作时,ATS投切的这段时间(采用PC级),是否会造成消防泵中断工作需要重启?
有可能
当采用自复型的,当主电源有电时,再切回来,可能二次掉电

点评

我的建议不被采纳,不跟我说理由和原因,何解?设计签我自己的名字  发表于 2016-5-24 09:12
     
 楼主| 发表于 2016-5-24 09:13:37 | 显示全部楼层
很奇怪,为什么甲方的设计任务书违反规范了,设计人员也不得更改,仍按照任务书设计.......有这么跪舔式服务的么?
     
 楼主| 发表于 2016-5-24 09:15:39 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-5-23 17:56
如何选择没有明确规范依据,但本地供电公司是要求自投不自复的。理论上确实不自复更可靠合理。复电时消防泵 ...

所在的那个供电公司?有相关文件么?可否截图让在下一览
     
发表于 2016-5-24 09:39:53 | 显示全部楼层
gb50497不是要求不能自动停泵么,运行时再自投一次,算违反强条么?

点评

这个刚刚看了,是自动停泵控制功能,貌似和这个不一样  发表于 2016-5-24 09:57
是GB50974吧?  发表于 2016-5-24 09:46
     
发表于 2016-5-24 09:59:44 | 显示全部楼层
找规范,找不到相关条文,这个挺难判断对和错。但是按照常识,对于消防泵来说应该自投不自复好些。
     
发表于 2016-5-24 10:20:55 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-5-23 17:56
如何选择没有明确规范依据,但本地供电公司是要求自投不自复的。理论上确实不自复更可靠合理。复电时消防泵 ...

供电公司要求一向不提供书面资料。但其出发点并与设计关心的肯定不同,他们只是希望减少负荷反复切换对电网的冲击

点评

赞,言之有理  发表于 2016-5-24 10:44
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则