账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5216|回复: 7

[求助] 金属电缆槽盒外壁刷防火涂料的耐火极限

[复制链接]
     
发表于 2016-5-23 16:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,金属电缆槽盒外壁刷防火涂料的耐火极限是多长时间?
提前谢谢您的解答。
     
发表于 2016-5-23 17:50:06 | 显示全部楼层
耐火电缆电线本身即可满足火灾持续供电要求,外壁防火涂料只是辅助作用,没见过明确的规范要求。
发表于 2016-5-24 09:12:40 | 显示全部楼层
楼主如果想探究,可参看GB29415和GB14907两本规范
     
发表于 2016-5-24 09:20:21 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-5-23 17:50
耐火电缆电线本身即可满足火灾持续供电要求,外壁防火涂料只是辅助作用,没见过明确的规范要求。

建规10.1.10条不是要求在非电缆井、沟时采用耐火电缆也要采取防火措施么?只明确了采用矿物绝缘类电缆才可以直接明敷。话说,防火涂料能管用几年?实际又是管用几年呢?
     
发表于 2016-5-24 10:06:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 taiyuntao 于 2016-5-24 10:09 编辑

仅在GB50067-97<<汽车库、修车库、停车场设计防火规范>>见过此条表述:


qcx.jpg
     
发表于 2016-5-24 10:07:49 | 显示全部楼层
但GB50067-2014<<汽车库、修车库、停车场设计防火规范>>又改成如此表述:
qckx.jpg
     
发表于 2016-5-24 15:20:02 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享
     
发表于 2016-5-25 08:40:03 | 显示全部楼层
旧版火规提到了刷防火涂料作为一种防火保护措施。
新版则完全没有说金属线管需要做防火措施。
我猜想是不是现在不要求了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则