2016年第三期文章《变电站电源系统接地极阻值商酌》3.1.1 如下图。
我之前看到过。剩余电流动作保护器额定电流大于供电回路及用电设备固有漏电电流的2倍。
和文章中的不一致阿。
还有,未有详细数据时,可按回路计算电流的1/2000估算。
希望本文作者或者有知道的同仁不吝赐教。
这两者数据怎么得来的?
剩余电流动作保护器额定电流大于供电回路及用电设备固有漏电电流,是2倍为准,还是3倍为准?
|
|