账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16517|回复: 30

[求助] 关于水专业湿式报警阀组

  [复制链接]
     
发表于 2016-5-4 19:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防水专业湿式报警阀组内那几个元件需要提给电气专业,纳入FAS系统?看好多人的图上有的人只画一个压力开关,有的人画的湿式报警阀+压力开关,有的人画的是信号阀+压力开关,求助!!!
     
 楼主| 发表于 2016-5-4 19:27:31 | 显示全部楼层
最近累屎了,我问水专业的人是湿式报警阀组,他一直跟我强调是的湿式报警阀!!!shit
     
发表于 2016-5-4 22:53:09 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-5-4 19:27
最近累屎了,我问水专业的人是湿式报警阀组,他一直跟我强调是的湿式报警阀!!!shit

你给他上一课,如何?

湿式报警阀动作原理说明无需“与”逻辑控制.rar (320.18 KB, 下载次数: 156)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-5-5 08:54:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2016-5-5 09:10 编辑

信号阀+压力开关
只是不少人说是前后有两个信号阀,也期待高手解释
     
发表于 2016-5-5 09:16:01 | 显示全部楼层
压力开关,一路直启泵,一路反馈到FAS。
阀组有进出水两个阀门。当两者都用锁具时可不用信号阀。只有一个使用信号阀(以前常用)。两个都是信号阀(近年消防部门有提这样的要求)。因此要向水专业提资决定要多少个输入模块.
     
发表于 2016-5-5 09:30:03 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-5-5 09:16
压力开关,一路直启泵,一路反馈到FAS。
阀组有进出水两个阀门。当两者都用锁具时可不用信号阀。只有一个 ...

因此要水专业提资决定要多少个输入模块?
因此要水专业提资决定要多少个输入模块?
     
发表于 2016-5-5 09:54:04 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-5-5 09:30
因此要向水专业提资决定要多少个输入模块?
因此要由水专业提资决定要多少个输入模块?

有尺总,写东西就要认真点
     
 楼主| 发表于 2016-5-5 10:13:05 | 显示全部楼层
明白了,shit,昨天那个渣渣跟我说信号阀不在报警阀组内,累屎我了,永远不要和一个纯傻逼做斗争,否则他会把你的智商拉到同一个水平,然后再用丰富的经验打败你

评分

参与人数 1E币 -2 收起 理由
353388484 -2

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2016-5-5 10:18:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-5-5 08:54
信号阀+压力开关
只是不少人说是前后有两个信号阀,也期待高手解释

昨天百度到的,不知道有没有道理
信号蝶阀.png
     
 楼主| 发表于 2016-5-5 10:21:45 | 显示全部楼层
前天超级生气,以前的同事 跟我说湿式报警阀组内一共三个:信号阀+湿式报警阀+压力开关,我就问一下现在水专业负责人,他说他们不知道他们从来不给电气提,他们就画一个湿式报警阀组;我说你不提电气专业的人怎么能搞清楚你们里边那些东西需要联动,丫的直接说了一句他们以前电气专业的人水平高,不用提他们也知道;shit,我找了他们以前单位四个项目的关于湿式报警阀组这一块的,电气的画的个个都有问题.......
     
发表于 2016-5-5 10:22:22 | 显示全部楼层
报警阀组就包括了压力开关,信号阀、压力开关可以由水专业给出。信号阀前后两个的,报警阀组后面的应该是指示控制着火区域。湿式报警阀组需接入电气专业的元件应该根据具体喷水系统而定
     
 楼主| 发表于 2016-5-5 10:31:08 | 显示全部楼层

这个4,7需要反馈信号;3需要输出报警水流信号?反馈至什么地方?

这个4,7需要反馈信号;3需要输出报警水流信号?反馈至什么地方?

点评

除了3外,4.7图集表示很清楚至报警控制器了  发表于 2016-5-5 10:49
     
 楼主| 发表于 2016-5-5 10:34:31 | 显示全部楼层
ZSFZ系统中仅仅压力开关给一个信号即可?

这个仅有一个8#需要输出电信号

这个仅有一个8#需要输出电信号

水专业大多采用这种系统

水专业大多采用这种系统
     
发表于 2016-5-5 10:50:46 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-5-5 10:21
前天超级生气,以前的同事 跟我说湿式报警阀组内一共三个:信号阀+湿式报警阀+压力开关,我就问一下现在水 ...

11.png

22.png

点评

图示貌似末端试水装置啊,  发表于 2016-5-5 11:28
     
 楼主| 发表于 2016-5-5 11:04:12 | 显示全部楼层

迟总,我们现在纠结的2号报警阀组内的,瞄一眼12,13楼图片,以前水专业的同事按照13楼的系统做,新蝶阀,湿式报警阀,压力开关都说要给反馈信号
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则