账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13190|回复: 10

[求助] 关于柴油发电机组荷载问题

[复制链接]
     
发表于 2016-4-29 14:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
手头有一个项目,地下三层,柴油发电机组在负一层,柴发功率800kW,总工让给结构提荷载按照22吨提,说是考虑到发电机组运行时震动,妥否?
     
 楼主| 发表于 2016-4-29 16:48:39 | 显示全部楼层
从我开始消灭零回复
     
发表于 2016-4-29 16:53:23 | 显示全部楼层
发电机组应该考虑动荷载。22t的面荷载对于结构来讲,很容易处理的。
发表于 2016-5-3 09:10:58 | 显示全部楼层
发电机组安装在楼板上时,楼板应能承受机组的静载荷和动载荷,并留1.5倍的安全系数
     
发表于 2016-5-3 14:08:58 | 显示全部楼层
那发电机楼怎么提,50来台发电机
     
发表于 2016-5-3 15:38:11 | 显示全部楼层
重量大概10吨左右,静荷载大概不会超3吨/平方,其它让结构师考虑
     
 楼主| 发表于 2016-5-3 23:58:25 | 显示全部楼层
这个问题找到答案了,图集15D202-2第2.1条,这样合适不?
     
发表于 2016-5-4 09:31:19 | 显示全部楼层
图集说的挺清楚的
     
发表于 2021-1-27 18:18:18 | 显示全部楼层
按照图集,用2倍湿重加上混凝土基础(按150mm厚算),除以基础的面积,得到20kN/平方,结构说大了,只按10kN/平方考虑,那是应该按我们的还是按结构的呢
     
发表于 2021-1-28 09:54:28 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2021-1-27 18:18
按照图集,用2倍湿重加上混凝土基础(按150mm厚算),除以基础的面积,得到20kN/平方,结构说大了,只按10k ...

所以啊,电气提机组重量+基础尺寸,剩下的结构说了算。

不过10kN确实不大,我觉得你们结构专业太激进了。
     
发表于 2021-1-29 16:37:09 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-1-28 09:54
所以啊,电气提机组重量+基础尺寸,剩下的结构说了算。

不过10kN确实不大,我觉得你们结构专业太激进 ...

我觉得应该按电气专业的图集来,虽然没有看到结构专业的规范怎么说,但是我觉得规范肯定是规定的最低值
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则