账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4928|回复: 6

[电气资讯] 沪虹桥机场地下着火

[复制链接]
     
发表于 2016-4-29 09:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 353388484 于 2016-4-29 09:34 编辑

今天(4月29日)早上7点左右,上海虹桥一号航站楼地下空间改造过程中发生火灾。有消息称,为装修材料起火,现场烟很大,记者了解到,事发后大批消防车到场,目前已导致2死3伤。
     
发表于 2016-4-29 09:46:35 | 显示全部楼层
GB50016-2014 6.7.2 建筑外墙采用内保温系统时,保温系统应符合下列规定:
    1 对于人员密集场所,用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位,应采用燃烧性能为A级的保温材料。

保温材料应为A级,但是装修材料没有要求,规范顶用吗?
发表于 2016-4-29 09:52:28 | 显示全部楼层
装修材料也有要求,见GB50210
QQ图片20160429095047.png
     
 楼主| 发表于 2016-4-29 10:12:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 353388484 于 2016-4-29 10:14 编辑

条文说明,“对于阻燃或耐火电缆,由于其具有较好的阻燃和耐火性能,故当敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或封闭式金属槽盒”,而规范10.1.10第三条规定"消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路采用矿物绝缘类不燃性电缆。"说法有点矛盾啊,不知我理解是否正确,设计时到底如何实施?{:3_60:}

条文说明

条文说明

规范条文

规范条文
     
发表于 2016-4-29 10:23:05 | 显示全部楼层
http://news.163.com/16/0429/09/BLQD5Q9400014SEH.html
上海虹桥机场航站楼地下起火 已致2死4伤(图)
2016-04-29 08:48:00 来源: 新民网


526


(原标题:虹桥机场一号航站楼地下空间改造发生火灾 已致2死3伤)


                               
登录/注册后可看大图

图为事故现场

                               
登录/注册后可看大图

图为事故现场


                               
登录/注册后可看大图

图为事故现场

                               
登录/注册后可看大图

图为事故现场

新民网·最新报道 今天(4月29日)早上7点左右,上海虹桥一号航站楼地下空间改造过程中发生火灾。有消息称,为装修材料起火,现场烟很大,新民晚报新民网记者了解到,事发后大批消防车到场,目前已导致2死3伤。

新民晚报新民网记者就此向警方核实,警方表示已经接报,相关情况稍后公布。

据警方消息,目前2死4伤,机场公安刑侦支队、防火监督处及派出所正在现场开展工作。事故发生后,市区两级急救力量出动十余辆救护车赶赴现场运送和救助伤员。目前,伤员被陆续送到附近医院治疗。



发表于 2016-5-2 09:04:20 | 显示全部楼层
装修材料从火灾图看,为易燃材料。
从事故看,为一般生产事故。
     
发表于 2016-5-6 19:36:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-29 09:52
装修材料也有要求,见GB50210

木材等可燃物怎样处理才能到A级的要求?
“处理”后的材料需要达到什么要求?说了吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则