账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 41061|回复: 65

[求助] 三级消防负荷是否需要末端切换?

[复制链接]
     
发表于 2016-4-23 14:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bachavril 于 2016-4-23 14:33 编辑

根据GB50016-2014 建筑设计防火规范
10.1.3 除本规范第 10.1.1 和 10.1.2 条外的建筑物、储罐(区〉和堆场等的消防用电,可按三级负荷供电。
10.1.8 消防控制室 、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

三级负荷单回路供电,是否还需要要末端切换,如何设置?
GB 50016--2006 建筑设计防火规范
11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

GB 50045-95(2005年版)高层民用建筑设计防火规范
9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范
13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得
采用变频调速器作为控制装置。
13.9.6 此条指消防负荷等级为一级、二级时的情况,可参见国家标准GB 50045相关规定和条文说明。

发表于 2016-4-24 09:39:16 | 显示全部楼层
消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
我理解消防控制室的配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置,消防水泵房的配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置,防烟与排烟风机房的配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
     
发表于 2016-4-25 08:39:14 | 显示全部楼层
不需要,本来就可以1路电源
发表于 2016-4-25 08:51:46 | 显示全部楼层
王金元在宣贯时对此问题特地进行了说明
     
发表于 2016-4-25 09:11:20 | 显示全部楼层
楼主列举了这么多规范条文,不是讲王金元咋讲就能解决的。可以这样考虑,规范中提到的末端互投,它的前提是项目里有双电源或双回路电源,如果都没有的话,互投的前提就不存在了,如有的话就互投。
     
发表于 2016-4-25 09:59:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 超大哥 于 2017-4-23 09:54 编辑
树欲静而风不止 发表于 2016-4-25 08:51
王金元在宣贯时对此问题特地进行了说明

王金元怎么说的?
发表于 2016-4-25 10:05:39 | 显示全部楼层
超大哥 发表于 2016-4-25 09:59
王金元怎么说的?

三级负荷,单电源供电,不存在双切的问题
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-4-25 10:06:51 | 显示全部楼层
从10.1.4条条文说明看,三级负荷没有要求用双回路供电,也就是可以用单回路供电。用单回路供电的话,也就不存在什么“末端双切”了。
     
发表于 2016-4-25 10:30:36 | 显示全部楼层
规范编的不严谨,需要让人去“推理”。这个应该像民规一样写进条文说明的,偏偏在条文说明里不写,拿到宣贯中去讲。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-4-25 11:09:44 | 显示全部楼层
超大哥 发表于 2016-4-25 10:30
规范编的不严谨,需要让人去“推理”。这个应该像民规一样写进条文说明的,偏偏在条文说明里不写,拿到宣贯 ...

严重同意,这么有歧义的地方,有纠结了好多年,作为主编,不写规范里面,却在没有法律效力的宣贯上口头说说.

点评

啥都写得明明白白,就不用举办宣贯培训班了。  发表于 2016-4-25 11:13
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-4-25 12:17:06 | 显示全部楼层
模糊点好。只有模糊了,才有必要举办宣贯,还可以出实施指南,还可以.......,还可以拉动GDP。

点评

宣贯=收钱  发表于 2016-5-5 13:09
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-4-25 16:42:12 | 显示全部楼层
编制的规范条文只可意会不可言传,方能凸显我大中华千年文化之底蕴。{:lol:}
发表于 2016-5-5 12:38:35 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2016-4-25 12:17
模糊点好。只有模糊了,才有必要举办宣贯,还可以出实施指南,还可以.......,还可以拉动GDP。

这帮砖家宣贯会上的话没有法律效力,听了也白听,去了也白去。要是大家都不去的话,他们就没那么积极搞宣贯会了。

点评

名字取得很霸气。  发表于 2016-5-5 12:40
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-5-25 09:46:23 | 显示全部楼层
我咨询了天津消防所的王宗存,三级负荷也要末端切换,电源可以从一处来,要保证线路备用。
发表于 2016-5-25 10:57:31 | 显示全部楼层
zqb0518 发表于 2016-5-25 09:46
我咨询了天津消防所的王宗存,三级负荷也要末端切换,电源可以从一处来,要保证线路备用。

这些专家们的意见都不统一,让我等如何是好

点评

设计首先考虑自我保护。有争议的规范的问题可以讨论,但在目前具体工程中还要按严格的执行  发表于 2016-5-25 11:01
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则