北方郎 发表于 2016-4-22 08:39 功率多大?
lichengjian 发表于 2016-4-22 09:53 这与功率大小有关系吗郎主?45KW,断路器125A,接触器3X80A,WDZN-YJY-50截面
树欲静而风不止 发表于 2016-4-22 10:10 电缆截面选择偏大。。。。
lichengjian 发表于 2016-4-22 10:49 考虑载流量修正系数,按L13D1图集取的,空气中载流量170A,修正后120A左右,对72A的星三角电流比较合适, ...