请问大家:建筑内变电所的消防配电回路,断路器的选择,哪种合适? 谢谢!!!
1.采用单磁脱扣器的断路器;
2.采用带过负荷报警功能的断路器;
3.采用复式脱扣器的断路器;
     
发表于 2016-4-13 09:00:26 | 显示全部楼层
建筑内变电所的消防配电回路:
1、采用单磁脱扣器的断路器  +  多功能仪表(带过载报警功能)
2、采用带过负荷报警功能的断路器;
上面两种是我的选择

点评

同意  发表于 2016-4-13 13:05
     
发表于 2016-4-13 09:01:03 | 显示全部楼层
变配电所采用单磁型,末端配电箱采用过载报警,电动机的末端配电箱采用单磁,报警有热继电器发出。
     
发表于 2016-4-13 09:02:20 | 显示全部楼层
我是一个不负责任的设计师,在变配电所低压侧没有用单磁型的{:cry:}。改改改。
     
发表于 2016-4-13 09:05:29 | 显示全部楼层
3.采用复式脱扣器的断路器;----复式脱扣器是?
 楼主| 发表于 2016-4-13 09:06:35 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2016-4-13 09:02
我是一个不负责任的设计师,在变配电所低压侧没有用单磁型的。改改改。

未必就错呀,采用单磁,配电线路的过负荷如何保护?
 楼主| 发表于 2016-4-13 09:10:43 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-4-13 09:05
3.采用复式脱扣器的断路器;----复式脱扣器是?


包括热脱扣和磁脱扣,我一直这样叫
行业专家,是不是不对?

点评

原来是热磁脱扣器  发表于 2016-4-13 10:30
     
发表于 2016-4-13 09:14:54 | 显示全部楼层
3就够了..到变电所,开关一般至少放大两级了.
不存在过载问题.
     
发表于 2016-4-13 11:10:31 | 显示全部楼层
消防配电回路(消防设备末端控制箱至其上级配电箱/柜的一段线路)应设仅作用于报警信号的过载保护。1、单磁脱扣器只能做短路保护,不能检测过载电流,过载时无法发出报警信号。不满足规范要求。
2、满足规范要求。
3、复试脱扣器过载会跳闸,降低消防配电回路供电可靠性,不满足规范要求。

还可以采用其他方法:
a、采用3200的普通断路器做短路保护,通过消防电源监控系统做过载保护。
b、采用3200的普通断路器做短路保护,通过智能仪表统做过载保护。
c、采用用于线路保护的消防型CPS。
     
发表于 2016-4-13 11:12:44 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-4-13 09:05
3.采用复式脱扣器的断路器;----复式脱扣器是?

过载保护+短路保护
     
发表于 2016-4-13 11:31:08 | 显示全部楼层
不同地区碰到过不同状况:
1、长延时+瞬时保护的断路器,长延时电流大于计算电流1.5倍以上
2、只带瞬时保护的断路器+带报警功能的多功能仪表
3、只带瞬时保护的断路器+过载报警的热继电器
有些地方不接受1。
另外,恕我孤陋寡闻,过负荷报警的断路器是什么,可否提供产品信息?
     
发表于 2016-4-13 11:34:05 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2016-4-13 11:12
过载保护+短路保护

以NSX塑壳断路器为例,有三种脱扣器:
1.热磁脱扣器,用于配电回路的过载和短路保护--配电保护断路器;
2.电子式脱扣器,用于配电回路和电动机回路过载和短路保护,有配电保护断路器和电动机保护断路器两种,都可配电子式脱扣器;
3.单磁脱扣:只用于电动机短路保护的断路器--电动机保护断路器;
热磁脱扣器.jpg
电子式脱扣器.jpg
单磁脱扣.jpg
 楼主| 发表于 2016-4-13 11:38:14 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2016-4-13 11:31
不同地区碰到过不同状况:
1、长延时+瞬时保护的断路器,长延时电流大于计算电流1.5倍以上
2、只带瞬时保 ...

过负荷报警的断路器,听说常熟开关厂有
     
发表于 2016-4-13 11:53:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-13 11:38
过负荷报警的断路器,听说常熟开关厂有


                               