账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11001|回复: 35

[求助] 帮忙看看浪涌安装问题

[复制链接]
     
发表于 2016-4-11 12:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如下图所示:1.图中浪涌保护器用导线接在母线上合适不?如果可以,安装的时候怎么安装?
                     2.我个人认为图纸中N线靠近上边的相线比较好一些,而不是画在下端和PE线在一起,不知道这么画了成套厂家做的时候是否会按照图纸中的做?
                     3.没看懂进线断路器上端为什么还有互感器,作用是什么?
求解答
QQ截图20160411124452.jpg
发表于 2016-4-11 15:25:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-21 10:12:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-12 10:59:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-4-11 13:14:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-4-11 13:28 编辑

1.图中浪涌保护器用导线接在母线上合适不?如果可以,安装的时候怎么安装?
---合适,
2.2.我个人认为图纸中N线靠近上边的相线比较好一些,而不是画在下端和PE线在一起,不知道这么画了成套厂家做的时候是否会按照图纸中的做?
---以ABB MNS2.0和MNS3.0为例,N线和PE线安装在柜体底部,而施耐德的OKKEN,blokset,iPM低压柜PE线在底部,而N与ABC都在柜顶
3.没看懂进线断路器上端为什么还有互感器,作用是什么?
----用户计量互感器
ABB MNS低压柜.jpg
施耐德iPM低压柜.jpg
施耐德okken低压柜.jpg
发表于 2016-4-11 15:28:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-11 15:54:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-4-11 16:28:01 | 显示全部楼层
1.图中浪涌保护器用导线接在母线上合适不?如果可以,安装的时候怎么安装?
不合适。
高压侧浪涌,安装在,10KV电缆引入引出的馈线电缆的引入侧或引出侧。
低压浪涌,设置在电容器柜熔断器之上,断路器之下。
导线规格,导线的KKSS应大于熔断器弧前能量IIt

----如图,这个浪涌保护器的安装位置在低压开关柜内很常规
1.jpg

点评

安多了。  发表于 2016-4-11 16:49
发表于 2016-4-11 16:54:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-4-11 21:35:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-4-11 21:52 编辑

电容柜内避雷器额作用是限制电容器投切时产生的操作过电压,而进线柜内浪涌保护器的作用是限制从建筑物外部侵入的雷电过电压和感应电压,并且建筑物还按雷电的危害程度由外向内划分为不同的区域,浪涌保护器也相应的由外向内分级保护,相应的电气设备也是按安装位置的过电压水平和电气设备耐冲击过电压水平进行分级。
电气设备耐压等级分级.jpg
发表于 2016-4-11 21:42:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-11 21:56:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-11 22:00:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-4-11 22:31:50 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-4-11 13:14
1.图中浪涌保护器用导线接在母线上合适不?如果可以,安装的时候怎么安装?
---合适,
2.2.我个人认为图 ...

问题1,请教一下这个导线和母排联接是打孔么还是别的工艺?
问题2,下图是汤继东的中低压成套技术中说的,是否有道理?问题3:下方的互感器应该是用来测量用的吧。
谢谢您啦
QQ图片20160411222324.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-4-11 22:32:54 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-4-11 15:28
3.也可能是笔误,你看他的电能表,是笔误的可能性更大。该设计人员,应当不会去想到纵联差动保护。

对,绝壁想不到纵联差动保护,就一个园区公寓的
     
 楼主| 发表于 2016-4-11 22:34:22 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-4-11 16:28
1.图中浪涌保护器用导线接在母线上合适不?如果可以,安装的时候怎么安装?
不合适。
高压侧浪涌,安装 ...

这个我们画图都是这么画的额,进线断路器下口一个,补偿一个
     
 楼主| 发表于 2016-4-11 22:35:33 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-4-11 22:00
由于QS-800/3刀闸常闭合,无论电容投切,都是闭合状态,所以,避雷器是常时工作设备,没有另外再设置的必要 ...

老诚我都怕你了,怎么电气界全都是错的

点评

5秒,0.4秒,1.45这些数值就是正确的,只是我们解读错误。对错我还是分明的。我不至于把对的乱说成错的。  发表于 2016-4-12 09:00
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则