账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11758|回复: 22

[规范条文] 住宅顶层的门是否要设置安全出口标志(如图,建筑说可以做疏散)但电老总说向下疏散。

[复制链接]
     
发表于 2016-4-11 11:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅顶层的门(开向屋顶的)是否要设置安全出口标志(如图,建筑说可以做疏散)但电老总说向下疏散。

1.png

点评

按建筑专业做,顺便问下电气老总的理由  发表于 2016-4-11 11:38
     
发表于 2016-4-11 11:31:12 | 显示全部楼层
住宅顶层的门(开向屋顶的)是否要设置安全出口标志(如图,建筑说可以做疏散)但电老总说向下疏散——

1
住宅顶层的门(开向屋顶的)是否要设置安全出口标志(如图,建筑说可以做疏散)但电老总说向下疏散——
是“建筑说可以做疏散”还是“建筑说应该做疏散”?

2
住宅顶层的门(开向屋顶的)是否要设置安全出口标志(如图,建筑说可以做疏散电老总说向下疏散——
电老总说向下疏散”:是不是“电老总”听了王总的宣贯讲课,因为王总“狠狠嘲笑了想往上疏散的人”。{:titter:}
     
发表于 2016-4-11 11:41:13 | 显示全部楼层
楼主应该明确一个问题,往哪里疏散的决定权是建筑还是电气?很显然是建筑!要是建筑说屋顶是疏散场所,那电气总的不允许是不是越俎代庖了?

点评

电气总:听课听中毒了的原因,不能排除。  发表于 2016-4-11 12:00
     
发表于 2016-4-11 11:49:21 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2016-4-11 11:41
楼主应该明确一个问题,往哪里疏散的决定权是建筑还是电气?很显然是建筑!要是建筑说屋顶是疏散场所,那电 ...

可能
不是“电气总的不允许是不是越俎代庖了”,而是“王总的不允许是不是越俎代庖了”。

点评

听了王总的宣贯又如何,电气老总解决问题的思路有问题。  发表于 2016-4-11 13:12
     
 楼主| 发表于 2016-4-11 13:59:43 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-11 11:49
可能
不是“电气总的不允许是不是越俎代庖了”,而是“王总的不允许是不是越俎代庖了”。

有的人说住宅顶层物业人员最后会把这个门锁人上的(也有道理)
     
发表于 2016-4-11 14:20:19 | 显示全部楼层
安全出口指示要做,但是每层的疏散指示应该向下疏散。我感觉你老总说的没错。
     
发表于 2016-4-11 14:35:55 | 显示全部楼层
xiaogao 发表于 2016-4-11 13:59
有的人说住宅顶层物业人员最后会把这个门锁人上的(也有道理)

个别规范编制人,胡说八道乱编规范、乱解释规范,也有拿这个来说事 ——
人家违规,就成为你可以犯错的理由?
     
发表于 2016-4-11 14:39:02 | 显示全部楼层
rainmen_73
听了王总的宣贯又如何,电气老总解决问题的思路有问题。  发表于 1 小时前


说的不错。
但:人微言轻,位高权重。
掌权者,是不是应该时时托住自己的下巴,别再乱说了,好不好?
     
发表于 2016-4-11 14:41:56 | 显示全部楼层
xiaogao 发表于 2016-4-11 13:59
有的人说住宅顶层物业人员最后会把这个门锁人上的(也有道理)

此言差矣~!不能因为物业要锁门就否认其是疏散出口的正当性。君不见很多场所,物业保安把本应该正当疏散的出入口锁起来关起来,美其名曰好管理。一旦着火就是典型。
     
 楼主| 发表于 2016-4-11 14:50:45 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-11 14:39
rainmen_73
听了王总的宣贯又如何,电气老总解决问题的思路有问题。  发表于 1 小时前

尺总: 相请教一下。  比如说做疏散出口,想请问人员是疏散到屋顶(就停在哪里),还是从屋顶的另一单元楼梯疏散下去呢?  如是利用另一楼梯,是否要在另一单元屋顶门的外面做安全出口指示(别笑,有让在内外侧均侧的)
     
发表于 2016-4-11 15:22:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2016-4-11 15:31 编辑
xiaogao 发表于 2016-4-11 14:50
尺总: 相请教一下。  比如说做疏散出口,想请问人员是疏散到屋顶(就停在哪里),还是从屋顶的另一单元 ...


住宅顶层的门(开向屋顶的)是否要设置安全出口标志(如图,建筑说可以做疏散)但电老总说向下疏散——

如果
住宅顶层的门:有(开向屋顶的)向屋顶疏散的必要,必定会经由另一单元楼梯间疏散的(一般少有仅一个单元的住宅建筑),不信就问建筑专业设计人员去。

至于门外侧,则无需装设“安全出口标志”——

一则,此时逃生人员的疏散方向,与“另一单元楼道间”屋顶的安全出口疏散方向是反向的,而诱导灯的指示方向,应该与疏散门、安全出口的疏散方向一致。何况室外设置安全出口标志灯,风吹雨淋日晒也容易损坏,完全没有必要。

二则,小民百姓也需要学习、掌握一些消防逃生的常识。


可叹,现如今,某些编规范的电气大亨,连一些最基本的消防、防爆常识都没有,经常闹出不应该的笑话来,也真是无语。
     
发表于 2016-4-11 15:23:23 | 显示全部楼层
请乱宣贯者自行看看这个“强条” !!!

GB 50016-2014《建规》
无标题.png

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yjgabc + 5 赞一个!

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-4-11 15:26:23 | 显示全部楼层
条文说明

无标题1.png

点评

赞,学习了..  发表于 2016-4-11 16:57
     
 楼主| 发表于 2016-4-11 15:40:23 | 显示全部楼层

尺工非常感谢, 谢谢大家。
     
发表于 2016-4-18 10:15:12 | 显示全部楼层
如何疏散应该是建筑专业说了算!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则