咨询过程 1、 厂家技术员 仅山东省要求设置非标手动控制盘,其产品可以满足其他省份的检测要求 2、 图审中心 新版火规和老版火规在手动控制线方面没有本质的不同,设置220V非标手动控制盘的做法是不妥当的,为地方消防要求。 3、 检测技术人员 设置220V非标手动控制盘的要求是山东省消防总队内部宣贯资料的规定,不设置不满足验收要求。
呵呵。
山东的“非标手动控制盘”,要想满足13版《火规》,估计也是“痴心妄想”——
13版《火规》
条文说明
4.1.4 强条,这个直接控制线的“启停按钮”,在消防控制室的“非标手动控制盘”上(山东)。
4.2.1 强规,这个直接控制线的“启停按钮”,在消防水泵房的“喷淋消防泵控制箱(柜)”上。{:lol:}
得设两套!{:titter:}
4.3.2 强规,消火栓泵,同样要求。
老诚版主,可以“打虎上山”打上山门去啦。
|