《电力工程电缆设计规范》 GB 50217-2007
5.2.1 电缆敷设方式的选择,应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素,以及满足运行可靠、 便于维护和技术经济合理的原则来选择。
5.2.2 电缆直埋敷设方式的选择,应符合下列规定:……
如果是因为腐蚀土壤不采用钢管,钢管也可以做防腐蚀处理,所以没有室外电缆敷设不宜穿钢管敷设的出处。
《民规》JGJ 16-2008
8.3.9 绝缘电线不宜穿金属导管在室外直接埋地敷设。必要时,对于次要负荷且线路长度小于15m的,可采用穿金属导管敷设,但应采用壁厚不小于2mm的钢导管并采取可靠的防水、防腐蚀措施。
这条可能是因为电线仅有绝缘层,绝缘层的机械强度和抗腐蚀能力不高,易损坏造成漏电短路。
希望对你能有帮助
|
|