排烟风机和消防水泵的直接启停按钮引至消防控制室的联动控制器上的手动控制盘,现在的消防产品完全实现不了啊,消防产品都是通过多线联动模块来实现多线手动启停的,根本无法直接把控制箱上的启停按钮接上去,现在消防检测部门要去消防公司另外在消防控制室加个直接启动柜来满足把启停按钮接到消防控制室,但甲方不干了,甲方说规范明明要求接到手动控制盘,怎么还要加直接启动柜,增加造价,大家怎么解决的?
另外我认为现在的消防产品确实没跟上规范的脚步,现在的手动控制盘不是真正意义的硬线控制,而且火规实施指南上要求手动控制线是24V,但就现实情况来说,配电箱的启停按钮没有一个是24V控制的,都是220V,非常矛盾,设计院、消防公司、建设单位快打官司的节奏 |
|