账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 31975|回复: 64

[问题探讨] 消防风机房的消防ATSE,能供该房间内的维修插座吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-3-31 08:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有电气设计人员问在下:
一个专用消防风机房的消防 ATSE,我能从其给出配出回路供该房间内的维修插座吗?

在下是这么回答的(汗颜{:sweat:}):
我认为专用消防风机房的这个消防 ATSE,供该房间内的维修插座,是比较好的设计处理方式。
但是(无奈是但是),我不能保证你这么做能够通过审图,估计有 50% 左右的几率会被要求维修插座应由非消防的配电箱供电。
更可怕的是(真的可怕啊),有可能被审图人员开违反14 版《建规》10.1.6 条“强条”的整改单,为此你可能被单位领导罚款。

奇了怪了!
消防风机房的这个消防 ATSE,供消防风机房内的维修插座,天会塌?
消防控制室的那个消防 ATSE,供消防控制室内的维修插座,地会陷?

消防电梯机房的消防 ATSE,为啥供机房插座、井道照明、井道维修插座、机房通风机(或机房空调)就是可以的?
这种情况下,消防 ATSE,为啥供机房插座、井道照明、井道维修插座、机房通风机(或机房空调),它就算遵守 14 版《建规》10.1.6 条“强条”了?

唉!
一声长叹!
发表于 2016-3-31 08:49:16 | 显示全部楼层
一声长叹!
疑难解析对此也有论述,估计图审也会参考
QQ图片20160331084523.png

点评

还有强弱电井里的插座呢  发表于 2016-3-31 11:21
他说是啥就是啥了,又不是来跟你论道理的,听着就是了。  发表于 2016-3-31 09:52
     
 楼主| 发表于 2016-3-31 09:06:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-3-31 08:49
一声长叹!
疑难解析对此也有论述,估计图审也会参考

疑难解析?

呵呵!
     
发表于 2016-3-31 09:08:26 | 显示全部楼层
奇了怪了!
消防风机房的这个消防 ATSE,供消防风机房内的维修插座,天会塌?
消防控制室的那个消防 ATSE,供消防控制室内的维修插座,地会陷?


天也不会塌,地也不会陷,唯独规范编者的脑子会短路,所以就“不能接维修插座”。
     
发表于 2016-3-31 09:13:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-3-31 08:49
一声长叹!
疑难解析对此也有论述,估计图审也会参考

疑难解析?
trouble maker!
     
发表于 2016-3-31 09:38:05 | 显示全部楼层
典型的教条主义..不过,我们也是这么 执行的,就近的电源不用,反而跑外面引电源过来.真实浪费.
发表于 2016-3-31 09:46:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 yslideb 于 2016-3-31 10:03 编辑

原来很多审图专家要求例如排烟机房里面的照明,是不可以由房间内双电源开关取得电源的,必须由应急照明配电箱供电。
后来,GB50034-2013出来了,有一个条文解释谈了这个问题,才不提了。
支持楼主意见,不过给一个处理措施,这样的情况下,以后不要在机房里画插座,配电箱里留一个备用回路算了。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-3-31 09:55:06 | 显示全部楼层
消防电梯机房的消防 ATSE,为啥供机房插座、井道照明、井道维修插座、机房通风机(或机房空调)就是可以的? 这种情况下,消防 ATSE,为啥供机房插座、井道照明、井道维修插座、机房通风机(或机房空调),它就算遵守 14 版《建规》10.1.6 条“强条”了?
     
发表于 2016-3-31 10:00:15 | 显示全部楼层
消防电梯机房的消防 ATSE,为啥供机房插座、井道照明、井道维修插座、机房通风机(或机房空调)就是可以的?
这种情况下,消防 ATSE,为啥供机房插座、井道照明、井道维修插座、机房通风机(或机房空调),它就算遵守 14 版《建规》10.1.6 条“强条”了?

尺总,这一条也不能保证的,已多次被提过电梯机房的照明插座配电箱与电梯双电源箱分开,照明箱电源可接自公共照明回路。我只想问一句,谁来保证审图人员的水平素质,还能不能好好地讲讲道理,他对自己的讲话究竟负多少的责任?
     
发表于 2016-3-31 10:07:07 | 显示全部楼层
xialibaren2001 发表于 2016-3-31 10:00
消防电梯机房的消防 ATSE,为啥供机房插座、井道照明、井道维修插座、机房通风机(或机房空调)就是可以的 ...

成为审图人员的要素多多,但要素里唯独不包括专业水平考核。
主管部门说:说你行你就行不行也行,说不行就不行行也不行!

点评

已经到了法无定法的境界,想起古装剧里的一句经典台词:老子就是王法。  发表于 2016-3-31 11:01
     
发表于 2016-3-31 10:23:38 | 显示全部楼层
yslideb 发表于 2016-3-31 09:46
原来很多审图专家要求例如排烟机房里面的照明,是不可以由房间内双电源开关取得电源的,必须由应急照明配电 ...

50034 上哪个解释 有说这个了 ?

点评

7.2.2的条文解释  发表于 2016-3-31 10:35
     
发表于 2016-3-31 10:32:17 | 显示全部楼层
支持风机房的照明及插座电源从风机房ATSE箱引,合理
     
发表于 2016-3-31 10:37:31 | 显示全部楼层
幸好我们这边的审图没有那么教条!消控室内所有设备(包括分体空调)均可由双电源箱引出。
其实对于电气维护人员来说,这是最安全的。

点评

这么做完全赞同,合理经济可靠  发表于 2016-4-7 11:57
差不多是一个思路  发表于 2016-3-31 11:19
消防控制室还是分开设电箱好点,实际中消防控制室空调、电风扇、电热壶什么的还是挺多的  发表于 2016-3-31 11:03
     
发表于 2016-3-31 11:00:50 | 显示全部楼层
建规10.1.9不是说三级消防负荷的配电箱宜单独设置么?一二级消防负荷按10.1.1及10.1.2划分就好了

点评

可叹14版《建规》的10.1.1及10.1.2条,都存在极为明显的可怕错误!!!  发表于 2016-3-31 13:38
     
发表于 2016-3-31 13:13:55 | 显示全部楼层
xialibaren2001
已经到了法无定法的境界,想起古装剧里的一句经典台词:老子就是王法。

相比之下,现代人没那么霸气。《火规》丁组长只是说:现在我说了算!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则