账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3465|回复: 3

[问题探讨] 柴油发电机产品介绍中涉及到“功率”、“柴油机功率”、”机组功率“各自什么意思?

[复制链接]
     
发表于 2016-3-28 13:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yan426426 于 2016-3-28 13:30 编辑

柴油发电机产品介绍中涉及到“功率”、“柴油机功率”、”机组功率“各自什么意思?查询资料只知道柴油发电机输出功率分常用功率和备用功率。
问题描述与图片上了:
IMG_20160328_130416.jpg

IMG_20160328_130507.jpg

IMG_20160328_130528.jpg

IMG_20160328_130557.jpg

这里指的600KW柴油发电机是指什么功率,常用功率还是备用功率还是指柴油机的功率,对于采购以什么功率600KW作为采购。

1.jpg

2.jpg
发表于 2016-3-28 14:24:58 | 显示全部楼层
我们国家的标注,以常用功率为准
发表于 2016-3-28 19:48:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-30 12:12:52 | 显示全部楼层
常用,额定功率

备用,短时过载允许最大值

柴油机功率———原动机部分的值,扣掉损耗,输出到发电机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则