治学以诚 发表于 2016-4-28 08:55
16年3期的文章投票没找到。暂寄此帖之下:
简论我国建筑电气设计规范 王厚余
昨天晚上看了一眼。这篇文章,责人者备,虽一再自谦,也并非自己的真实检讨。
该文我没有耐心看完整。
1、接地的观点。对人为刻意设置的接地装置,一定要有最大接地电阻限制的。不然,无从设接地装置,也无从做工程验收。
2、应急照明按IT系统配电的观点,这个观点不正确。
余文未读
就说说老诚有耐心看完的部分:
1、接地的观点。对人为刻意设置的接地装置,一定要有最大接地电阻限制的。不然,无从设接地装置,也无从做工程验收——
在下看老诚版主说得头头是道,就翻出杂志将论文又看了一遍。
看完,糊涂了:不知老诚版主此番吐槽{:3_56:}意欲何为?
文章中,没说对接地电阻不作要求,只是议论如今某些建筑电气设计规范还在要求不大于1Ω的规定极不应该,并同时提出泄放雷电流和静电荷的接地电阻要求是不高的。
请问老诚版主,你想干嘛?
2、应急照明按IT系统配电的观点,这个观点不正确——
有请老诚版主开讲。{:3_49:}
余文未读——
等待ing……{:3_52:}
|
|