账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8204|回复: 21

[求助] 变压器过流保护灵敏度

[复制链接]
发表于 2016-3-25 09:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
DYn11接线变压器,高压侧,比如6KV,整定计算高压侧的过流保护中,灵敏度校验是用低压侧400V两相短路时流过高压侧的电流除以整定值。但问题是低压侧两相短路时候对于DYn11变压器高压侧的各相电流是不一样的,最大相是等于低压三相短路流过高压,其他相是1/2,那这个流过的电流用哪个?我看很多计算都是用的0.866三相短路,这个不对吧?
发表于 2016-3-25 10:43:15 | 显示全部楼层
具体到流过高压侧的电流值,可以参看《工业与民用配电手册》的表7-30
发表于 2016-3-25 10:47:20 | 显示全部楼层
为了保证低压侧两相短路灵敏性,推荐全星型或两互感器三继电器的接法
 楼主| 发表于 2016-3-25 11:31:32 | 显示全部楼层
呵呵,您的回答。。。

我就是按照那个表格的,问题是表格里面的低压侧两相短路流到高压侧的电流如何取。CT接线也是按照您说的。。。

我说的更明白吧: 变压器DY接线的,变比n,如果低压侧三相短路I2,那么流到高压侧的是 I2/n。

                         低压侧两相短路,是0.866 I2,好了,流到高压侧电流是多少?/n?(好多计算是这么算的),其实应该是高压侧三相不同,一个还是I2/n, 另外两个一样,是 1/2 I2/n。

                         灵敏度计算用哪个电流?
发表于 2016-3-25 19:10:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-25 19:12:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-3-25 22:03:26 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-25 19:12
其实应该是高压侧三相不同,一个还是I2/n, 另外两个一样,是 1/2 I2/n。

你算的是绕组内的电流。绕组电 ...

那请问三版手册361页中的,高压侧CT不就是测的线电流吗?

点评

是  发表于 2016-3-28 09:02
 楼主| 发表于 2016-3-28 14:59:24 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-25 19:12
其实应该是高压侧三相不同,一个还是I2/n, 另外两个一样,是 1/2 I2/n。

你算的是绕组内的电流。绕组电 ...

但手册那个表里高压侧是不一样的,呵呵,1,0.5,0.5
发表于 2016-3-28 15:52:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-28 15:53:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-3-28 16:04:03 | 显示全部楼层

老诚,我觉得这次你错了,呵呵。我网上搜了,在那个没有微机综保的年代,就靠着几相几继CT安装的年代里,推荐使用三相三继星接,就是因为可以肯定“捕捉”到高压侧那个1,这样灵敏度就会增大一倍。两相两继星接的,有可能只测到1/2那个。我认为现在的0.866就是一个约定俗成,0.866满足了,1肯定可以。电厂保护计算里面有各个电压等级,很多地方都用到了两相短路,都是0.866,所以这个特例就算了,0.866,得了。

点评

你的观点不成立  发表于 2016-3-28 16:06
发表于 2016-3-28 16:05:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-28 16:09:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-28 16:10:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-3-28 23:29:43 | 显示全部楼层
是熔断器接触器组合,电厂用的。
网上无数文章用对称向量法证明了,都错了?呵呵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则