账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3310|回复: 4

[问题探讨] 电动机用编程控制没有现场按钮箱解除远程控制是否也行?

[复制链接]
发表于 2016-3-15 16:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电动机附近没有配电箱只有一个中央控制屏(编程控制)解除远程控制是否符合规范:通用用电设备配电设计规范(GB50055-2011)2.5.4自动控制或连锁控制的电动机应有手动控制和解除自动控制或连锁控制的措施;远方控制的电动机应有就地控制和解除远方控制的措施;电动机用编程软件是不是没有硬件解除远程控制稳定,规范对用编程软件解除远程控制是否也行?
发表于 2016-3-16 09:05:25 | 显示全部楼层
操作员可以在配电箱处将自动控制改手动控制,从而引发危险
     
发表于 2016-3-17 10:58:58 | 显示全部楼层
无论自动化多高,总没有手动可靠安全  
发表于 2016-3-17 11:23:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-17 15:11:46 | 显示全部楼层
楼主对实际情况描述不清楚,但通过现场控制机柜的MMI给定来解除远方控制,一般情况下是可接受的,具体分析需要你再说得详细一点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则