账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8191|回复: 29

[问题探讨] 某奇葩照明配电系统图

[复制链接]
     
发表于 2016-3-15 11:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某奇葩照明配电系统图
照明配电系统图.png
发表于 2016-3-15 11:35:44 | 显示全部楼层
确实很少见到这样的设计
     
发表于 2016-3-15 12:10:41 | 显示全部楼层
电器用得多了些、配电级数多了。

还接触器,箱面做启停按钮是吧。一分2、没必要。
一分10路搞个能方便些
     
发表于 2016-3-15 13:06:35 | 显示全部楼层
单相MCB+单相接触器即可
     
发表于 2016-3-15 13:12:02 | 显示全部楼层
宾馆客房照明箱?
     
 楼主| 发表于 2016-3-15 14:30:40 | 显示全部楼层

过江隧道照明
     
发表于 2016-3-15 14:43:22 | 显示全部楼层
这种道路照明带时间和光控等自动功能,所以带接触器或专业模块。
只是第四栏是数字如果是距离,则短路保护的灵敏度就不足了。
     
 楼主| 发表于 2016-3-15 15:00:19 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-3-15 14:43
这种道路照明带时间和光控等自动功能,所以带接触器或专业模块。
只是第四栏是数字如果是距离,则短路保护 ...

考虑灵敏度的设计师越来越少了。
这是中铁某设计院画的,粗线条。

点评

我兼做市政照明,隧道工程我也画过不少,说实话,市政照明的压根没多少人看过《低配》《供配》等规范,他们一般只看《城市道路照明规范》。中铁的人我也接触过,他们画的图基本上没经过大脑,就是抄以前的图  发表于 2016-5-22 09:53
     
发表于 2016-3-15 15:03:26 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-3-15 15:00
考虑灵敏度的设计师越来越少了。
这是中铁某设计院画的,粗线条。

第四栏真是距离(m)?{:shocked:}
     
 楼主| 发表于 2016-3-15 15:04:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2016-3-15 15:06 编辑
尺短寸长 发表于 2016-3-15 15:03
第四栏真是距离(m)?

对,稀里糊涂瞎画,能点亮就是“好”设计。综合甲级设计院。
QQ截图20160315150114.png

点评

单相负荷,为何5芯线?  发表于 2016-3-16 16:04
苏州话:要西快哉!  发表于 2016-3-15 15:11
     
发表于 2016-3-16 09:43:43 | 显示全部楼层
弱弱的问一下众位大仙,直流系统应采用哪本规范?直流时电缆载流量参见哪本手册?
     
 楼主| 发表于 2016-3-16 09:48:54 | 显示全部楼层
小镇农民 发表于 2016-3-16 09:43
弱弱的问一下众位大仙,直流系统应采用哪本规范?直流时电缆载流量参见哪本手册?

DL/T5044-2014
电力工程直流系统设计手册
     
发表于 2016-3-16 10:15:02 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-3-16 09:48
DL/T5044-2014
电力工程直流系统设计手册

谢谢,下载后学习一下
     
发表于 2016-3-16 10:49:47 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-3-16 09:48
DL/T5044-2014
电力工程直流系统设计手册

DL/T5044-2014
电力工程直流电源系统设计技术规程

     
 楼主| 发表于 2016-3-16 11:07:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2016-3-16 11:09 编辑
尺短寸长 发表于 2016-3-16 10:49
DL/T5044-2014
电力工程直流电源系统设计技术规程

一本规程+一本手册
QQ截图20160316110314.png
QQ截图20160316110422.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则