[求助] 商业步行街走道照明

[复制链接]
     
发表于 2016-3-13 16:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:1.商业步行街走道照明如何控制为好?是采用声光控,还是采用定时开关控制?
         2.步行街走道是否需要设置地面疏散指示标志?地面疏散指示标志的间距一般是多少为宜?
急盼各位前辈赐教
发表于 2016-3-14 08:42:38 | 显示全部楼层
1.步行街走道照明采用声光控不妥。
2.大于5000设置地面疏散指示标志,地面增设的疏散指示标志,宜设置灯光型,当地面照度较大时,可设置蓄光型。灯光型疏散方向标志的间距不宜大于3m,蓄光型发光标志的间距不宜大于2m。
     
 楼主| 发表于 2016-3-14 16:23:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-3-14 08:42
1.步行街走道照明采用声光控不妥。
2.大于5000设置地面疏散指示标志,地面增设的疏散指示标志,宜设置灯光 ...

那步行街走道照明采用哪种控制方式好点呢
     
 楼主| 发表于 2016-3-14 16:25:05 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2016-3-14 16:23
那步行街走道照明采用哪种控制方式好点呢

定时控制可不可以

点评

可以  发表于 2016-3-15 08:26