|
发表于 2016-3-12 21:04:17
|
显示全部楼层
如题
GB 50016-2014第10.1.6条:
10.1.6 消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。
备用消防电源的供电时间和容量,应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。
条文解释:
如果生产、生活用电与消防用电的配电线路采用同一回路,火灾时,可能因电气线路短路或切断生产、生活用电,导致消防用电设备不能运行,因此,消防用电设备均应采用专用的供电回路。。。。
注意红字部分是不能运行,可附带蓄电池的消防应急灯具仍然能够运行。
请问具体怎么考虑呢?
红字部分的“不能运行”是在“如果生产、生活用电与消防用电的配电线路采用同一回路”的前提下才能成立
|
|