账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 27110|回复: 23

[求助] 一个开闭所能带多少负荷

[复制链接]
发表于 2016-3-9 11:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前做一个区域规划,想搞清楚一个开闭所能带多少负荷,有的说10000,有的说20000,最大听说有30000的,不知各位了解的信息是?
     
发表于 2016-3-9 12:06:08 | 显示全部楼层
这个要看当地供电部门的供电实施导则,各地要求的都不一样
     
发表于 2016-3-9 12:08:39 | 显示全部楼层
不确切。

电压等级没说
10kV、20kV、35kV开闭所都有


供电公司理解的开闭所和配电室不一样。套用两种典设、设备也不同。

点评

10KV的  发表于 2016-3-9 14:14
发表于 2016-3-9 14:56:24 | 显示全部楼层
上海这边10kV的用户站总容量必须不大于8000kVA,超过就要35kV供电了。
     
发表于 2016-3-9 15:40:59 | 显示全部楼层
安徽这边15000kVA
 楼主| 发表于 2016-3-9 15:55:10 | 显示全部楼层
湖北这边提出30000,感觉偏大
     
发表于 2016-3-9 16:40:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 云溪2 于 2016-3-9 16:42 编辑

湖北DB42/504-2008 大型开闭所为10000-15000,当为15000-30000时宜设多座开闭所
     
发表于 2016-3-10 08:31:49 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-3-9 16:40
湖北DB42/504-2008 大型开闭所为10000-15000,当为15000-30000时宜设多座开闭所

这个靠谱,10KV容量超过15000时宜设多座开闭所
发表于 2016-3-10 15:46:16 | 显示全部楼层
abuda 发表于 2016-3-9 14:56
上海这边10kV的用户站总容量必须不大于8000kVA,超过就要35kV供电了。

10kV开关站的话,上海这边总容量一般不超过16000kVA;用户站的话总容量必须不大于8000kVA,超过就要35kV供电了。{:smile:}
     
发表于 2016-3-10 23:27:16 来自手机 | 显示全部楼层
如果30000kva的话电流得多大,如何选电缆,还是15000靠谱。
     
发表于 2016-3-11 08:34:11 | 显示全部楼层
支持3#,需看电压等级,进线回路数。如一路进线的话10kV,20kV都不能有30000容量。
     
发表于 2016-3-11 11:26:26 | 显示全部楼层
个人认为按一根进线电缆容量YJV22-8.7/15KV-3*240的载流量来  大概7000KVA   如果二路进线就是2*7000KVA,如果按进线柜容量630A  那么二路进线最大容量大概2*10000KVA   
     
发表于 2016-3-11 11:37:28 | 显示全部楼层
双拼进线技术上可以  实际施工时要考虑两头的电缆头(双)及电缆长度一致 敷设平行等难度  另外开关柜10KV的一般最大容量按630A  也就是说二路进线最大输送20000KVA  一般设计也不可能没有余量
     
发表于 2016-3-15 11:56:36 | 显示全部楼层
计量互感器一般大到600/5
运行电流就是400A,对应约7000kVA


750互感器8660kVA,撑死到10000kVA


1250互感器 能15000kVA
     
发表于 2016-4-6 09:52:48 | 显示全部楼层

图集14D801 P7上一路10kV最大不要超过12000kVA

本帖最后由 西门最无语 于 2016-4-6 09:55 编辑

图集14D801 P7上一路10kV最大不要超过12000kVA
QQ截图20160406094736.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则