账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22892|回复: 93

[问题探讨] 接地故障主要利用断路器的长延时和瞬时保护进行保护,为什么不用剩余电流来保护呢?

[复制链接]
     
发表于 2016-2-27 21:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天想到了这个问题,从600问上看到,对于固定设备来说常常采用断路器长延时和瞬时保护来保护,而不装设剩余电流。但是为什么不增加一个剩余电流保护呢?一般的设备不存在工作时漏电电流超过15mA的情况(配三中有提到常用设备的平时漏电电流)
     
发表于 2016-2-29 08:17:56 | 显示全部楼层
100mA应该可以用
发表于 2016-2-29 08:49:57 | 显示全部楼层
TN系统正常发生漏电,漏电电流通过PE线回到电源端,只要满足开关过电流保护要求,就能保护。
满足不了,再设剩余电流保护
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-2-29 08:52:49 | 显示全部楼层
对于直接接触电击防护,剩余电流保护做为补充
     
发表于 2016-2-29 17:00:04 | 显示全部楼层
注意过电流保护是保护电缆的,跟设备无关。
过电流保护电器选择跟接地故障电流息息相关,实在不行了用RCD.
发表于 2016-2-29 18:06:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-2-29 19:11:57 | 显示全部楼层


治学以诚 发表于 2016-2-29 18:06
从600问上看到,对于固定设备来说常常采用断路器长延时和瞬时保护来保护,而不装设剩余电流。

这条历史悠久,我认为,大概王老是40多岁从IEC那里学来。IEC有这条始于何时,就更不知了。
这条的电气背景,在NEC中是根据的。因为,NEC的接地系统做法与我们一样。
TN系统的兼做接地故障保护。5秒与0.1秒
在PE线与相线差别很大时,还可能存在。就目前的配电方式。

也可说基本不存在了,图纸中屡见,最大切断时间表格(抄规范的)。我提请给出 本工程实际接地故障下,的实际切断时间,以判断设计是否满足规范。
提几次之后,图纸上就再也看不见最大切断时间表格(抄规范的)了。

楼主 lichengjian 提问:

[问题探讨] 问题探讨] 接地故障主要利用断路器的长延时和瞬时保护进行保护,为什么不用剩余电流来保护呢?
今天想到了这个问题,从600问上看到,对于固定设备来说常常采用断路器长延时和瞬时保护来保护,而不装设剩余电流。但是为什么不增加一个剩余电流保护呢?一般的设备不存在工作时漏电电流超过15mA的情况(配三中有提到常用设备的平时漏电电流)

治学以诚 回答:

从600问上看到,对于固定设备来说常常采用断路器长延时和瞬时保护来保护,而不装设剩余电流——


尺短寸长 求教:

请问老诚版主从600问上的那一问看到“对于固定设备来说常常采用断路器长延时和瞬时保护”用于解决接地故障的保护问题?







发表于 2016-2-29 19:16:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-2-29 19:21:57 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-2-29 19:16
今天想到了这个问题,从600问上看到,对于固定设备来说常常采用断路器长延时和瞬时保护来保护,而不装设剩 ...

这是抄题目。人家提问,说600问,不装设剩余电流——

这是狡辩!
人家问的是:
[问题探讨] 接地故障……

点评

我也说的是接地故障  发表于 2016-2-29 19:25
     
发表于 2016-2-29 19:25:41 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-2-29 19:16
今天想到了这个问题,从600问上看到,对于固定设备来说常常采用断路器长延时和瞬时保护来保护,而不装设剩 ...

老诚您老的回答,黑白分明——
发表于 2016-2-29 19:27:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2016-3-2 19:44 编辑

治学以诚
我也说的是接地故障  发表于 1 分钟前

尺短寸长 求教:
请问老诚版主从600问上的一问看到“
对于固定设备来说常常采用断路器长延时和瞬时保护”用于解决接地故障的保护问题?



发表于 2016-2-29 19:31:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-2-29 19:33:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-2-29 19:36:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-2-29 19:45:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2016-3-2 19:45 编辑
治学以诚 发表于 2016-2-29 19:31
从600问上看到,对于固定设备来说常常采用断路器长延时和瞬时保护来保护,而不装设剩余电流——
TN系统常常采用断路器长延时和瞬时保护兼做接地故障保护。5秒与0.1秒
楼主题目是不完整的,我知道,所以,我补了兼作..

对于你这样的语言大师,我真的瞧不起,我有必要这么仔细打字吗?
这个问题还有必要这么仔细打字吗?
你不要以为,人人都和你一样,是语言大师。



老诚版主耍无赖成为了习惯么?
老诚版主:
TN系统常常采用断路器长延时和瞬时保护兼做接地故障保护。5秒与0.1秒

尺短寸长 求教:
请问老诚版主从600问上的哪一问看到“
对于固定设备来说常常采用断路器长延时和瞬时保护”用于解决接地故障的保护问题?

点评

你必须反思我说的话,你对规范的质疑,存在很多不正确的观点。  发表于 2016-2-29 19:54
楼主的 黑体字题目,讲的清清楚楚。这个问题,交给楼主和你说说清楚  发表于 2016-2-29 19:48
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则