账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15122|回复: 21

[问题探讨] 防火门监控系统,要单独画一张图纸吗?

[复制链接]
发表于 2016-2-26 10:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
理论上防火门监控系统可以用输入输出模块实现,能直接在火灾报警系统图中表示吗?
看图集好像是独立的系统,信号线和电源是独立的,不能接入火灾报警系统图中,大家是怎么表示的?

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2016-2-26 10:02:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 lin1977 于 2016-2-26 10:03 编辑

防火门状态信号跟火灾报警系统中消防风机,防火卷帘,消防水泵的状态反馈信号类似,为何要单独设置一个系统呢?
 楼主| 发表于 2016-2-26 10:06:43 | 显示全部楼层
我看有些设计院单独出一张防火门监控图纸是不是有些小题大做?
直接并入火灾报警系统中,每个常闭防火门设一个位置信号模块,常开防火门设一个类似防火卷帘类似的控制器,应该可以实现所有的防火门控制要求了
发表于 2016-2-26 10:40:07 | 显示全部楼层
丁总的理念:各个系统自成体系
发表于 2016-2-26 10:42:21 | 显示全部楼层
如果下一步修编,估计丁总会要求设置:防火卷帘控制器、防排烟控制器、消防泵控制器等等
 楼主| 发表于 2016-2-26 10:56:14 | 显示全部楼层
是啊,
信号线和电源线不能共用的话,
为了每层两个防火门单独出一套图纸台浪费了吧!
 楼主| 发表于 2016-2-26 10:58:42 | 显示全部楼层
即便是在设备附近装控制器,信号线,电源线共用消防系统的应该满足规范的要求吧,
发表于 2016-2-26 10:59:46 | 显示全部楼层
lin1977 发表于 2016-2-26 10:56
是啊,
信号线和电源线不能共用的话,
为了每层两个防火门单独出一套图纸台浪费了吧!

我们现在是:除了火灾自动报警系统图外,另一张图上附消防电源监控、电气火灾系统和防火门监控系统
 楼主| 发表于 2016-2-26 11:01:04 | 显示全部楼层
图集里32页的防火门监控分机是什么作用?要每层一个?
发表于 2016-2-26 11:10:16 | 显示全部楼层
lin1977 发表于 2016-2-26 11:01
图集里32页的防火门监控分机是什么作用?要每层一个?

不见得每层要一个。主要是:1,组网需要。2,有些厂家需要其为电动闭门器提供电源
     
发表于 2016-2-26 13:43:17 | 显示全部楼层
每个带控制器的子系统,要单独自成体系。

燃气报警、防火门、卷帘门、气体灭火。。。

按楼主想法,气体灭火那一套也可以直接接报警盘。。但不如独立小系统做法好。

点评

总线制的消防系统,各独立小系统经过控制器,是接入系统总线的, 这个防火门为什么不能经过防火门附近的控制器,直接接入系统总线。  发表于 2016-2-26 14:28
发表于 2016-2-29 21:33:21 | 显示全部楼层
按现行规范 那是一套独立系统 这个是躲不过去了
至于画图 图面上能放下就挤在一起 放不下只好另外画图了
 楼主| 发表于 2016-3-1 09:31:23 | 显示全部楼层
其实消防规范里也没有,注明必须是单独系统,
仅仅14X505-1规范图示中前后有些矛盾,
第7,8页系统框图中,防火门监控和其他消防设备是一个等级的消防设备,在总线制报警系统中应该是一样的等级,一样的接线。
到了第19页“集中报警实例”按照老的画法把防火门监控给漏掉了,

 楼主| 发表于 2016-3-1 09:33:18 | 显示全部楼层
这个应该是设备厂家助推规范的结果吧,把简单问题复杂话
     
发表于 2016-3-1 09:50:15 | 显示全部楼层
我遇到的厂家,对每个闭门器及监控器需220V电源,为了这个电源头痛极了,不知大家有否这类问题?

点评

直流电磁铁难生产。  发表于 2016-3-1 10:02
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则