账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3881|回复: 5

[问题探讨] 制图员蛋蛋的忧伤!!!

[复制链接]
     
发表于 2016-2-23 14:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个全是6层住宅的小区,底层商业服务网点,没有地下车库。给排水设置消火栓泵,本是三级负荷,可采用单电源供电,但曾听说有消防部门要求末端切换,需双电源,有的设计院因此被处罚,所以怂了。那就加个柴油发电机,建筑把水泵房,柴油发机房设置在负一层(专门挖的)。擦,建筑内发电机房不是得设置火灾报警系统吗?报告建筑可不可以独立设置在建筑外面,建筑回答外面没有地方放。那好吧,柴油发电机房设置气体灭火系统。擦,又发现气体灭火系统得反馈信号给消防联动控制器呀,怎么搞?没有办法了,再加一个消防控制室吧。你妈消防控制室来了,消防电源监控系统,防火门监控系统都尼玛跟着来了。但,消火栓怎么启泵呢?有火灾报警系统了,当然压力开关加流量开关。但是单体没有火灾报警系统呀?那就消火栓按钮直接启泵。总线启泵模块就不要了,没有“与”信号怎么动作。有了消防控制室再来一个多线直接控制,把水池位液信号也返回消防控制室。动手开始画!等等这样搞这尼玛系统太复杂了,算了水平有限,还是给其他大师画吧!我还是回家种地吧,再养头猪过年好有肉吃!!!!!!!!!
     
发表于 2016-2-23 14:09:59 | 显示全部楼层
末切可以双回路,故不必加发电机。over
发表于 2016-2-23 14:18:55 | 显示全部楼层
即使单体没有火灾报警系统,也不需要消火栓按钮直接启泵
发表于 2016-2-23 14:20:55 | 显示全部楼层
一个三级负荷的消防泵,需不需要双电源末端切换,争论来争论去,确实现在设计不好搞
发表于 2016-2-23 14:22:27 | 显示全部楼层
再养头猪过年好有肉吃
真要是猪养得好,比画图收入高,你看看现在画图的收入。。。。。
发表于 2016-2-26 16:22:33 | 显示全部楼层
消防负荷三级,从不同柜子上拉两路电源,相当于备用一根线路,我以前都是这么搞得,审图老太太也笑笑没说什么
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则