[问题探讨] 10kV的开关柜,断路器,隔离开关是否适用于6kV?

[复制链接]
     
发表于 2016-2-16 11:17:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 xuxizhong 于 2016-2-16 11:26 编辑

原设计高压供电是10kV的,现在实质供电是6kV。
10kV的开关柜,断路器,隔离开关是否适用于6kV?
发表于 2016-2-16 11:40:54 | 显示全部楼层
没有问题,只管使用。。。。
     
发表于 2016-2-16 12:02:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-2-18 08:48 编辑

没有问题,3.6-40.5kv的中压柜遵循的标准是GB3906和GB11022,中压隔离开关遵循的是GB1985,中压中压断路器遵循的是GB1984,电压不同对绝缘影响较大,比如工频耐压和雷电冲击耐压,但楼主是以高一级电压设备代替低一级电压设备,所以不影响。
GB11022.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-2-16 12:05:12 来自手机 | 显示全部楼层
好的,是否感谢各位的规范。
     
 楼主| 发表于 2016-2-16 12:06:14 来自手机 | 显示全部楼层
好的,十分感谢各位的回答。
发表于 2016-2-17 13:47:59 | 显示全部楼层
临床经验丰富的专家多的。
     
发表于 2016-2-17 15:13:31 | 显示全部楼层
以前哪里看到好像说熔断器还是什么的不能代替,不知道有没有这个说法

点评

有这个说法。  发表于 2016-2-17 22:26
发表于 2016-2-19 20:27:04 | 显示全部楼层
没有问题,6kV本省的产品就不多
     
 楼主| 发表于 2016-2-24 20:41:45 来自手机 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-2-17 15:13
以前哪里看到好像说熔断器还是什么的不能代替,不知道有没有这个说法

熔断器是不能。
     
发表于 2016-2-25 08:15:02 | 显示全部楼层
这种柜子;断路器和隔离开关是可以代替的,属于高带低,有些元器件是需要调整的,例如避雷器\PT等.需要甄别对待.