账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11698|回复: 22

[求助] 1P+N断路器能否同时切断相线和中性线?

[复制链接]
     
发表于 2016-2-2 15:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 超大哥 于 2016-2-2 16:03 编辑

我的理解是,1P+N断路器可以同时切断相线和中性线,但是中性线没有脱扣功能,分励脱扣、过欠压脱扣器只断开相线。当RCD动作时,只有相线被切断,而中性线不会被切断。这个理解是否正确?
     
发表于 2016-2-2 17:36:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-2-2 17:50 编辑

帕特里克版主曾经在知乎上对您的这个疑问绘制过一张图,我且引用过来,楼主再结合我给的1P+N微断内部结构图,疑问就会迎刃而解。

1P+N线路接反

1P+N线路接反

点评

此图可以看出来在线路接反的情况下确实可能存在所说的问题,但这已经不属于设计问题了,而是施工问题。如果施工蛮干的话,那正确设计也无法保证不出事故。  发表于 2016-2-3 15:06
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-2-2 15:56:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-2-2 17:25 编辑

同时切断的,同一套脱扣机构,如图:

1P+N微型断路器

1P+N微型断路器
     
 楼主| 发表于 2016-2-2 16:47:15 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-2-2 15:56
同时切断的,同一套脱扣机构,如图:

非常感谢你的解答!我现在的理解是,1P+N的断路器,当相线上出现过载、过电流,或者RCD动作时,相线和中性线都会被切断。它和2P断路器的区别仅在于,1P+N断路器的N线未受到保护,也就是N线上出现过载、过电流时,相线和中性线是不会被切断的。这样理解对不?

点评

有个疑问:1P+N的线路什么情况下会出现N线过载的情况呢?  发表于 2016-2-2 18:03
不会  发表于 2016-2-2 17:43
     
发表于 2016-2-2 17:24:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-1 14:01 编辑

如图示,例举一个极端的例子,如某人将火线接入微断的N极,而将零线接入微断的L极,即线路接反了,此时如果线路侧发生过载或短路故障,由于微断的N极回路无双金属片(过载保护)和磁线圈(短路保护),无法对过电流做出反应,即微断不会动作。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
修正为:如某人将火线接入微断的N极,而将零线接入微断的L极,即线路接反了,此时如果线路侧发生相对PE大电流接地故障,由于微断的N极回路无双金属片(过载保护)和磁线圈(短路保护),无法对过电流做出反应,即微断不会动作。
iDPNN Vigi 单线图.jpg
     
发表于 2016-2-4 14:03:29 | 显示全部楼层
1p+N的断路器,任何情况下,相线和中性线是一起通断的。
     
 楼主| 发表于 2016-2-4 17:17:26 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-2-2 17:36
帕特里克版主曾经在知乎上对您的这个疑问绘制过一张图,我且引用过来,楼主再结合我给的1P+N微断内部结构图 ...

非常感谢您的耐心解答,刚才搜索到了知乎的那个帖子看了下,现在基本上是明白了。那么只要L线和N线没接反,用1P+N的断路器效果和用2P断路器是一样的?看了很多设计图纸中,住宅入户的总开关都是用2P断路器,是否略显浪费?网上搜索了个西门子的样本,里面的断路器选用方案中,小套住宅是用1P+N作为总开关,中套及以上住宅用2P作为总开关,不知道是否是考虑到小套住宅配电箱小,因此选用1P+N开关节约空间。
     
 楼主| 发表于 2016-2-4 17:19:38 | 显示全部楼层
传几张西门子样本中的图
小套住宅断路器选用.png
中套住宅断路器选用.png
大套住宅断路器选用.png
复式或小别墅断路器选用.png
     
发表于 2016-2-6 11:42:12 | 显示全部楼层
超大哥 发表于 2016-2-4 17:19
传几张西门子样本中的图

空调均需设漏电保护,SPD应采用专用保护开关。
     
发表于 2016-2-25 17:38:39 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-2-2 17:24
如图示,例举一个极端的例子,如某人将火线接入微断的N极,而将零线接入微断的L极,即线路接反了,此时如果 ...

“由于微断的N极回路无双金属片(过载保护)和磁线圈(短路保护),无法对过电流做出反应,即微断不会动作“,我想问:流过N极的电流跑哪去了?

点评

从PE或大地“跑”会变压器绕组了。  发表于 2016-2-25 19:37
     
发表于 2016-2-26 14:44:53 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2016-2-25 17:38
“由于微断的N极回路无双金属片(过载保护)和磁线圈(短路保护),无法对过电流做出反应,即微断不会动 ...

发生碰壳接地故障时自然“从PE或大地“跑”回变压器绕组了”,但LN短路时怎会“无法对过电流做出反应,即微断不会动作”?

点评

还是会动作  发表于 2016-3-1 13:59
     
发表于 2016-2-26 14:48:28 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2016-2-26 14:44
发生碰壳接地故障时自然“从PE或大地“跑”回变压器绕组了”,但LN短路时怎会“无法对过电流做出反应,即 ...

LN短路时怎会“无法对过电流做出反应,即微断不会动作”?

NoNoNo!

LN短路,1P+N——是L极作用,联动N极分离。

点评

会动作  发表于 2016-3-1 13:59
     
发表于 2016-2-26 15:08:42 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-2-26 14:48
LN短路时怎会“无法对过电流做出反应,即微断不会动作”?

NoNoNo!

看5楼,我是针对5楼提出的疑问。
     
 楼主| 发表于 2016-2-29 09:22:39 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2016-2-26 15:08
看5楼,我是针对5楼提出的疑问。

当L线和N线接反时,如果用电负荷的外露导电部分发生单相接地故障,故障电流的方向是:断路器N线回路→用电负荷的外露导电部分→PE线,这条路径上没有过电流保护和短路保护功能。1P+N断路器不会动作。
如果L线和N线没接反,用电负荷的外露导电部分发生单相接地故障时,故障电流的方向是:断路器L线回路→用电负荷的外露导电部分→PE线,这条路径上有过电流保护和短路保护功能。1P+N断路器会动作。

点评

hbsjzsjy的怀疑是对的,L、N极接反的情况下,发生相对地大电流接地故障时,断路器的N极接入火线,此时有可能分断不了这个故障电流,N极只是个隔离开关。  发表于 2016-3-1 13:58
仔细看5楼  发表于 2016-2-29 11:15
     
 楼主| 发表于 2016-2-29 14:29:16 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-2-26 14:48
LN短路时怎会“无法对过电流做出反应,即微断不会动作”?

NoNoNo!

尺总,请教你一个问题。如果确保L线和N线没接反,1P+N断路器起到的保护效果和2P断路器是一样的吗?如果效果一样的话,那是否用2P断路器的地方都可以改为1P+N断路器?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则