账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7555|回复: 9

[规范条文] 柔性矿物绝缘电缆生产标准和国家验收标准都有哪些

[复制链接]
     
发表于 2016-2-1 19:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
柔性矿物绝缘电缆生产标准和国家验收标准都有哪些
发表于 2016-2-2 09:02:02 | 显示全部楼层
JG/T 313-2014 中华人民共和国建筑工业行业标准《额定电压0.6/1kV及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端》

点评

柔性电缆没有用铜护套的,另一些是连锁铠装(刚性MI是拉出工艺)  发表于 2016-2-2 09:35
     
发表于 2016-2-2 09:42:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-2-2 09:02
JG/T 313-2014 中华人民共和国建筑工业行业标准《额定电压0.6/1kV及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端》

柔性矿物绝缘电缆一般厂家都是铜护套的吧

点评

基本应该都不是铜护套,不然,柔性怎么作..  发表于 2016-2-3 12:58
查过吗,有哪种型号?  发表于 2016-2-2 11:08
发表于 2016-2-2 10:34:28 | 显示全部楼层
yjf992 发表于 2016-2-2 09:42
柔性矿物绝缘电缆一般厂家都是铜护套的吧

按照GB/T 13033,应该有铜护套

点评

13033适用范围是铜、铜合金护套。新产品不是铜护套  发表于 2016-2-3 08:17
     
发表于 2016-2-2 11:07:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-2-2 10:34
按照GB/T 13033,应该有铜护套

拿出具体型号说话,BTTWY、BTRWY、BBTRZ没有, YTTW是连锁铠装,BTLY是铝护套。
发表于 2016-2-3 11:37:17 | 显示全部楼层
换点积分,呵呵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则