账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3681|回复: 4

[问题探讨] 10KV高压开关上下级不同品牌之间有没有配合问题。

[复制链接]
     
发表于 2016-1-29 10:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,请教10KV高压出线采用施耐德真空断路器,下级10kv冷冻机启动柜内想采用国产品牌开关,在配合上会不会有问题,请教各位老师。
发表于 2016-1-29 10:49:13 | 显示全部楼层
只要继电保护装置整定得当,不同品牌之间没有问题
     
发表于 2016-1-29 12:46:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-29 12:59 编辑

楼上说的的对,你可以选ABB、施耐德、西门子或其他厂家的中压真空断路器,电流互感器可能是大一互、大二互、上互或其他厂家,而继电保护装置可能是南瑞、南自或其他厂家的,只要继电保护之间整定得当,保护配合就应该没有问题,延伸至低压的话,对于低压断路器,由于断路器本体和脱扣器是一体式的,二者之间的保护配合是经过型式试验保证的,所以不可能出现ABB低压断路器本体+施耐德脱扣器的情况,低压里面类似中压断路器+继电保护用法的是:低压负荷开关+中压综保通过分励脱扣让负荷开关跳闸。
2.jpg
3.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-1-29 16:43:45 | 显示全部楼层
感谢老师指教
发表于 2016-2-19 20:32:15 | 显示全部楼层
上下级网络不可能全部选一样品牌的呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则