账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12926|回复: 11

[问题探讨] 变压器的中性线是接N排还是PE母排?

[复制链接]
发表于 2016-1-27 12:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变压器的中性线是接N排还是PE母排?

点评

猜测楼主意思是问“先”接N排还是“先”接PE排,是吗?  发表于 2016-1-27 13:02
     
发表于 2016-1-27 12:55:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-27 12:57 编辑

楼主题目的这个“中性线”具体是指下图的中的哪一根呢?下图箭头所示的线其实应该叫PEN线为好。
8.jpg
9.jpg
     
发表于 2016-1-27 13:06:42 | 显示全部楼层
猜测楼主意思是问“先”接N排还是“先”接PE排,是吗?如果真是如我猜测的,王老给出了答案,我且引用《建筑物电气装置600问》中的话:先接PE排
10.jpg
发表于 2016-1-27 13:40:11 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-1-27 13:06
猜测楼主意思是问“先”接N排还是“先”接PE排,是吗?如果真是如我猜测的,王老给出了答案,我且引用《建 ...

请问一下:配电柜内N排和PE排是否连接在一起
     
发表于 2016-1-27 14:19:04 | 显示全部楼层
在成套厂,低压柜内N排和PE排不接在一起(箱式变电站除外),但会预留孔在PE和N排上,货到到现场电力安装公司根据情况制作相关的连接排。
 楼主| 发表于 2016-1-28 13:28:32 | 显示全部楼层
王老的这个是电源进线的,不是变压器的
发表于 2016-2-18 09:56:27 | 显示全部楼层
变压器的中性线是接地的,接N排还是PE母排,似乎有些地方做法有不同。
发表于 2016-2-19 20:23:50 | 显示全部楼层
主要是看是TN-C 还是 TN-S 系统的关系
     
发表于 2019-4-7 14:59:45 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-1-27 14:19
在成套厂,低压柜内N排和PE排不接在一起(箱式变电站除外),但会预留孔在PE和N排上,货到到现场电力安装公 ...

如果不连接,是通过MEB进行故障回流吗
     
发表于 2019-4-8 12:17:52 | 显示全部楼层
世上本无事,庸人自扰之。变压器制造标准没有把中性线输出套管定义为 PEN ,没有看见变压器中性线输出套管标为 PEN 。
实际操作中 “沙发楼” 红色线段也是不存在的。中性线应该直接引自变压器中性线套管,不允许在电源端接地导体中搭接。图只是一种画法而已。按照 GB14050 解释;TN 系统的 N 表示 ” 电气装置的外露可导电部分与电源端接地有直接的连接。“  有些低压配电系统根本不需要引出中性线,有的低压配电系统根本没有中性点输出。但是,保护导线 PE 照样是不可少的。所以,保护导体和中性导体分离的事实是存在的,变压器中性点套管引出线自然是 PEN 是不能成立的。
     
发表于 2019-4-8 12:35:42 | 显示全部楼层
101.jpg

我们就把 PEN 线连接在 N 排上,也不存在 PE 排接地缺失问题,是不是睁着眼睛说瞎话啊?但是,让小连接排(红色小排)经过负载中性线电流。大大增加小连接排故障机率,小连接排断开,会导致断中,使得负载过电压,危及设备和人身安全。如果想以断中告诉人们,小连接排故障,无疑是饮鸩止渴。第一,危险。第二,达不到预期目的。如果 PEN 断在连接处,你还认为电气外露可导电部分还是安全的吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则