账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3440|回复: 2

[求助] 关于自带蓄电池的应急照明灯

[复制链接]
发表于 2016-1-20 16:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
当使用自带蓄电池的应急照明灯时,本来有双电源供电,当双电源上口两路电源都没电时(发生火灾后),应急照明是用自带的蓄电池供电还是由消防控制室强制点亮,从消防控制室的电池供电?(消防控制室并无EPS,只是有24V电源而已),一直不太明白这个顺序,或者说是逻辑关系。
小白的问题,还请大家有耐心哦!!!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2016-1-20 17:19:14 | 显示全部楼层
有火灾报警,好办,联动点亮。
没有火灾报警,停电点亮,(有电时用不着应急照明。)

点评

正解  发表于 2016-1-21 09:10
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则