|
发表于 2016-1-19 15:45:04
|
显示全部楼层
1.根据GB50016-2014 8.4.1.13条及条文说明,消火栓系统、湿式喷淋系统不属于消防联动范围,根据不成文的规定“做不做看建规,怎么做看火规”,对于给排水专业做了消火栓系统或者消火栓、湿式喷淋系统都有做,但电气专业不需要做报警的工程,消火栓系统是采用消火栓按钮启泵还是由干管低压压力开关、高位水箱流量开关启泵?喷淋泵由报警阀压力开关启泵?
按规范:可不上报警。
按惯例:有喷淋,不论什么类型,最好还是上报警。
2.对于柴油发电机房,新老建规都有要求,应设置火灾报警装置,强条,如果一般的厂区独立式的柴油发电机房,水专业只设置了灭火器,电气专业报警该装置怎么设置?设类似残疾人卫生间的报警按钮?设报警电话?还是必须设置火灾自动报警系统(区域式)?
注意【报警装置】和【报警系统】的区别。
只做【报警装置】不用受50116的限制。
现在有住宅家用的小型报警装置,发短信到家人。
3.对于弱电机房,普通厂区或者住宅小区弱电设备间、电信间都属于电子信息系统机房?如果是,根据建规8.4.1,无论机房大小,都必须设火灾自动报警?
不属于机房。
把名字改为【电井】即可
你写弱电设备间,建筑就给你做甲级防火门。 |
|