账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5205|回复: 19

[求助] 厕所里的配电

[复制链接]
发表于 2016-1-11 10:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
男厕所的小便池感应器,需要我们供电吗?看了些产品介绍,说是装电池就行,麻烦知道的大侠介绍一下。。。。
     
发表于 2016-1-11 10:53:01 | 显示全部楼层
呃,需要供电
     
发表于 2016-1-11 10:54:04 | 显示全部楼层
分市电和电池供电两种方式,由业主确定。
若采用市电供电方式,应该是给排水专业向电气专业提资。
 楼主| 发表于 2016-1-11 10:57:22 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-1-11 10:54
分市电和电池供电两种方式,由业主确定。
若采用市电供电方式,应该是给排水专业向电气专业提资。

尺总:如果是市电,我们是否要考虑漏电保护等措施

点评

考虑。  发表于 2016-1-11 11:03
     
发表于 2016-1-11 15:51:07 | 显示全部楼层
我们都是喊水专业用干电池,不用再特意的去供电

点评

恩,不过老换电池也麻烦。  发表于 2016-1-14 11:17
     
发表于 2016-1-11 16:36:45 | 显示全部楼层
我们都是喊水专业用干电池,不用再特意的去供电
发表于 2016-1-11 17:47:38 | 显示全部楼层
如果厕所用电池,维修工作量加大,同时电池的使用率较高,成本增加
     
发表于 2016-1-11 17:54:44 | 显示全部楼层
一般为配合精装修、按精装修选型设计
电池、市电都有
香港设计时习惯在市电时留接线座
     
发表于 2016-1-11 18:11:49 | 显示全部楼层
用干电池   本人最近做了一个酒店装修 甲方专门要求采用干电池  说是一个可以用两年 使用方便 维修简单 成本低
用220 还得用变压器  太麻烦
     
发表于 2016-1-11 19:51:12 | 显示全部楼层
之前做法都是由卫生间烘手器引电源过去,不知道有没有问题

点评

问题不大,链式供电。推荐分开。  发表于 2016-1-14 11:18
     
发表于 2016-1-14 09:02:18 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2016-1-11 19:51
之前做法都是由卫生间烘手器引电源过去,不知道有没有问题

同样做法,也不知道是对是错{:2_29:}
     
发表于 2016-1-14 10:03:58 | 显示全部楼层
看产品,装修时临时从灯上面接线也来得及

点评

照明线路尽量不要拉到1.8m以下。 潮湿环境便池感应器回路要设RCD。  发表于 2016-1-14 11:19
     
发表于 2016-1-15 19:29:31 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-1-14 10:03
看产品,装修时临时从灯上面接线也来得及

有道理,是我马虎了。。除非把隔离变压器装到吊顶里面
     
发表于 2016-1-15 21:01:47 | 显示全部楼层
可采用电池 也可供电源 内设小型变压器
发表于 2016-2-19 20:37:14 | 显示全部楼层
这个一般是需要供电的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则