原来低压断路器默认的保护曲线为SIT标准反时限曲线,这个IDMTL功能设置的曲线是要与中压熔断器的反时限曲线配合,我的疑问依然存在,IDMTL功能并不是低压断路器的标准配置,以MT断路器为例,只有控制单元为Micrologic P型的才有这个功能,说明是个特例,那么没有这个功能的低压断路器不也需要与中压熔断器实现保护配合吗?是通过何种方式实现的呢?附图为IDMTL曲线与中压熔断器曲线的保护配合图,以及SM6中压环网柜熔断器的曲线图。 |
|