账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9624|回复: 9

[一次接线] 单相接地故障电流会大于三相短路电流吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-1-9 22:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
就低压系统而言,单相接地故障电流会大于或者等于三相短路电流吗?
发表于 2016-1-10 15:53:08 | 显示全部楼层
应该有大于三相短路电流的情况,记得一个视频教程里说过。
     
 楼主| 发表于 2016-1-10 15:54:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-10 16:07 编辑

会的哦,如图,当单相接地故障点靠近变压器中性点的时候
15.jpg

点评

1.主题为:“单相接地故障电流会大于三相短路电流吗?” 2.要区分“单相接地故障电流”与“单相短路电流”; 3.设计手册的结论欠正确。  发表于 2016-1-20 21:11
     
 楼主| 发表于 2016-1-10 16:18:56 | 显示全部楼层
可能这是一个小概率事件,假如要考虑上述的这种靠近电源侧的单相接地故障短路,那么:
1.接地故障电流的检测是不是要采用“低电流返回”的检测方式?
2.变压器中性点与主PE排的这段“连接”最小截面积需要按“接地故障电流”来校验,而不应该采用如下图所示的黄绿线;

16.jpg
17.jpg

点评

qsy
但是运行多年后若这几根线接点接触不良可能会导致系统所有配电回路接地故障跳闸据动,接触是否可靠平时还不好检测,检测手段本身的可靠性也要求极高。这也是我对推广IEC单点接地不满的重要原因。  发表于 2016-1-11 12:19
qsy
1、柜顶母线接地短路电流足够大,进线框架短延时足以动作。 2、为减少接地线种类,用3根95线并接,0.5秒内热稳通常都够的。  发表于 2016-1-11 12:10
发表于 2016-1-12 18:59:27 | 显示全部楼层
应该是小于或者等于三相短路电流。
原因很简单,就是线路阻抗。
三相短路,阻抗很小。但是单相对地的故障电流,与PE线有关,与相线有关。而PE线的线路阻抗当然大于相线。
利用非对称分析法,我们知道单相对N的短路电流,在电源侧等于三相短路电流,在线路侧等于0.5倍三相短路电流。
单相接地故障在TN系统中被放大为接近单相对N的短路电流。由此可知,单相接地故障电流一定是小于或者等于三相短路电流。

点评

应该是小于三相短路电流。原因很简单,相同的情况下,就是比三相短路的线路阻抗大。  发表于 2016-1-20 21:18
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则