账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5633|回复: 5

[问题探讨] 消防设备供电问题

[复制链接]
发表于 2016-1-8 08:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
排烟机房设置的双电源切换箱,能否向本防火分区内其他负荷供电(防火卷帘、消防电梯排水泵等)
     
发表于 2016-1-8 09:03:49 | 显示全部楼层
没有明确规范条文的约束。从道理上说,关键是配出线路的安全防护措施是否到位。比如用MI电缆或暗敷在不燃体内。
     
发表于 2016-1-8 10:33:56 | 显示全部楼层
设计中经常遇到,排烟风机房附近的一个小负荷的防火卷帘或潜污泵。
如果单独再给这个小负荷单独配置双电源箱,系统上确实有些不值,我看从排烟风机双切箱供电也无不可。
建筑设计防火规范第10.1.8条,说排烟风机应在配电线路的最末一级设置双切,并未说明这个双切只为排烟风机服务。
     
发表于 2016-1-8 12:22:22 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2016-1-8 10:33
设计中经常遇到,排烟风机房附近的一个小负荷的防火卷帘或潜污泵。
如果单独再给这个小负荷单独配置双电源 ...

如果民规也算个规范的话,可看一下13.9.9.
发表于 2016-1-8 12:48:25 | 显示全部楼层
我这么做了
 楼主| 发表于 2016-1-8 14:14:27 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2016-1-8 12:22
如果民规也算个规范的话,可看一下13.9.9.

是呀,看了一个《疑难解析》说可以,民规又不行,这个有矛盾
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则