账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9218|回复: 8

[一次接线] 你们做的低压主配电柜分隔形式几何?

[复制链接]
     
发表于 2016-1-7 11:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
QQ图片20160107110332.png


08年左右,做中东的项目,人家MDB分隔做到FORM 4, TYPE 4.
2015年,中东的要求到了FORM 4B, TYPE 7.
大家的情形怎么样?
     
发表于 2016-1-7 11:35:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-7 11:45 编辑

form形式要求真高啊,以OKKEN低压柜为例,最高可做到form4b,根据GB7251.2和IEC61439.2 定义form4b是指:母线与所有功能单元隔离+所有功能单元隔离+与功能单元相关的外接导体端子与功能单元隔离+外接导体与母线隔离


1.jpg
2.jpg
3.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-1-7 13:01:16 | 显示全部楼层
type 7对共用电缆小室的设备来说,估计很难做到
     
发表于 2016-1-7 15:15:29 | 显示全部楼层
Load center : type 3B
Motor control center : type 4B
     
发表于 2016-1-7 17:56:34 | 显示全部楼层
qsy 发表于 2016-1-7 15:15
Load center : type 3B
Motor control center : type 4B

个人理解,LC适合做成form4,而MCC适合做成form3。LC通常一个柜体出一回或两回,端子之间的分隔比较容易。而MCC通常多个回路共用电缆室,端子之间的分隔不容易做,更不用说隔成type 7那种样式的了。
     
发表于 2016-1-7 18:27:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-7 18:29 编辑

MCCC的form4b,各回路出线电缆都封闭在一个盒子内,如图;
15.jpg
14.jpg
     
发表于 2016-1-7 18:35:46 | 显示全部楼层
Form2b,3b,4b 如图可能清晰些,比GB7251.1和IEC61439.1更贴近低压柜的设计,方便理解:

16.jpg
17.jpg
18.jpg
     
发表于 2016-1-8 10:22:00 | 显示全部楼层
一般也就做到3B的吧,我试驾看到2b的也很多
     
 楼主| 发表于 2016-1-8 12:47:00 | 显示全部楼层
嘿嘿嘿嘿 发表于 2016-1-8 06:22
一般也就做到3B的吧,我试驾看到2b的也很多

我看曼谷一个项目也是做到3B,中东地区7,8年前都是FORM 4了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则