账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6028|回复: 5

[问题探讨] 密闭桥架电缆发热降容系数?

[复制链接]
     
发表于 2016-1-5 18:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
密闭桥架电缆发热降容系数一般特别小,在20根时能达到0.38,请问:
1、请问这是指单层敷设,还是指多层叠在一起敷设情况,有什么规范说明吗?
2、有的设计院多层叠在一起时统一选0.7的系数,这样可行吗?
谢谢!
发表于 2016-1-6 08:48:56 | 显示全部楼层
单层和多层叠放,其降容系数是不同的
发表于 2016-1-6 08:50:00 | 显示全部楼层
你说的0.38,是多层叠放,单层不会
     
发表于 2016-1-6 10:39:40 | 显示全部楼层
注意这个:
Z1.png

还有这个:
Z2.png

IEC 标准,偶尔也会耍耍太极。{:dizzy:}
     
 楼主| 发表于 2016-1-8 10:43:52 | 显示全部楼层
那你们单层、多层放时按多少系数考虑呀?
     
发表于 2016-1-8 11:16:06 | 显示全部楼层
tsml 发表于 2016-1-8 10:43
那你们单层、多层放时按多少系数考虑呀?

得看你用什么桥架,准备单层敷设还是多层敷设。
然后就可以查04DX101-1 表6-22
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则