智能照明系统中,采用应急灯具自带电源,控制器集中控制,那么应急照明配电箱与灯具、控制器怎样连接?有做过的前辈,麻烦指点一下。
     
发表于 2016-1-5 08:31:06 | 显示全部楼层
什么叫智能疏散照明系统?规范的定义在哪里?
发表于 2016-1-5 08:47:33 | 显示全部楼层
可以参看标准图集14X505-1的第38页
发表于 2016-1-5 08:48:48 | 显示全部楼层
但是一定要注意图中的220/380V电源处理
     
 楼主| 发表于 2016-1-6 08:45:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-5 08:48
但是一定要注意图中的220/380V电源处理

好的,谢谢
     
发表于 2016-1-6 17:34:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-5 08:48
但是一定要注意图中的220/380V电源处理

如果应急照明采用EPS集中供电,按此图示灯具的工作电压必须是安全电压,如果工作电压是220V按此图示火灾确认切断220v电源后就一片黑了。请教这种安全电压供电的应急照明灯照度该如何计算呀
发表于 2016-1-7 09:09:01 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2016-1-6 17:34
如果应急照明采用EPS集中供电,按此图示灯具的工作电压必须是安全电压,如果工作电压是220V按此图示火灾 ...

参照14X505-1,84页估算,自己算,算不清
     
发表于 2016-1-16 20:11:23 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2016-1-6 17:34
如果应急照明采用EPS集中供电,按此图示灯具的工作电压必须是安全电压,如果工作电压是220V按此图示火灾 ...

安全电压供电的应急照明灯,如果是LED的话,照度应该跟AC220的基本一样,甚至某些性能还能提高些。本身LED就是直流,就是低压。所以安全电压反而性能提高,损耗降低。就看厂家具体怎么设置灯珠的了。
     
发表于 2016-1-17 08:53:16 | 显示全部楼层
智能照明系统所有灯具都可寻址的话就好办了,接电源线和信号线即可。
     
发表于 2016-1-18 13:03:49 | 显示全部楼层
智能应急一般集中不间断电源柜 控制室内
     
 楼主| 发表于 2016-1-20 14:57:27 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-1-17 08:53
智能照明系统所有灯具都可寻址的话就好办了,接电源线和信号线即可。

应该有这样的产品
     
 楼主| 发表于 2016-1-20 14:58:46 | 显示全部楼层
DIANQISJ 发表于 2016-1-18 13:03
智能应急一般集中不间断电源柜 控制室内

也可以灯具自带蓄电池