[规范条文] 啥是低毒电缆?

[复制链接]
     
发表于 2016-1-4 11:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》6.4.3条:“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆”
     
 楼主| 发表于 2016-1-4 11:38:12 | 显示全部楼层
《阻燃和耐火电线电缆通则》(GB/T 19666-2005)5.5 “低毒特性要求(在考虑中)”。
     
 楼主| 发表于 2016-1-4 11:38:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2016-1-4 11:42 编辑

2015年9月1日实施的《电缆及光缆燃烧性能分级》(GB 31247-2014)
QQ截图20160104113922.png
     
 楼主| 发表于 2016-1-4 11:38:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2016-1-4 11:43 编辑

《材料产烟毒性危险分级》(GB/T 20285-2006 )
QQ截图20160104113937.png
     
 楼主| 发表于 2016-1-4 11:43:37 | 显示全部楼层
综上所述,“低毒”至少应满足GB 31247-2014 t1级,达到准安全级ZA3
     
发表于 2016-1-4 11:47:22 | 显示全部楼层
11.png
     
 楼主| 发表于 2016-1-4 14:01:14 | 显示全部楼层

尺总,截图摘自何处?
GA/T 506-2004《火灾烟气毒性危险评价方法—动物试验方法》《材料产烟毒性危险分级》(GB/T 20285-2006 )两本规范试验装置相同。

是否可以认为无卤低烟等同于低毒?