账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4407|回复: 4

[求助] 在开关的电源侧装设电涌保护器的疑问?

[复制链接]
     
发表于 2016-1-4 10:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
雷规4.5.4 第3条,屋顶设备配电箱内应在开关的电源侧装设电涌保护器。
我们单位的做法是屋顶电井配电箱总开关的电源侧,我的意见是母线上,即(出屋面回路的)分支开关的电源侧(也即总开关的负荷侧)。不知道各位前辈、同行怎么看?

点评

恩。 此处意为在出线开关电源侧安装,也就是说在柜内小母排上安装。  发表于 2016-1-4 11:05
发表于 2016-1-4 11:16:20 | 显示全部楼层
电井配电箱内的母排,如果电井配电箱就一个开关,就装在开关的电源侧
     
 楼主| 发表于 2016-1-4 11:28:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-4 11:16
电井配电箱内的母排,如果电井配电箱就一个开关,就装在开关的电源侧

谢谢,看来我的理解是对的
     
发表于 2016-1-5 10:46:04 | 显示全部楼层
含含糊糊的地方,图审说了算。
P民听侯吩咐。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则