账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11902|回复: 8

[求助] 怎么确定同时系数

[复制链接]
     
发表于 2016-1-3 17:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
同时系数根据什么来选择呢?
发表于 2016-1-4 08:46:56 | 显示全部楼层
同时系数,主要用于几个变电所累加的负荷计算。我们这边,3个变电所左右,0.9;5个变电所左右,0.8--0.85(纯属经验数据,根据实际情况调整)
     
 楼主| 发表于 2016-1-4 13:14:46 | 显示全部楼层
非常感谢,还是有疑问,在选择变压器之前,所有的有功功率和无功功率是要分别乘以同时系数的吧?
     
 楼主| 发表于 2016-1-4 13:20:39 | 显示全部楼层
另外,假如变压器容量为1000KVA,补偿后的功率因数可以在0.9以上,那么输出的有功功率应该是900KW,换算成设备功率应该是多少呢?

点评

不知何意?  发表于 2016-1-4 14:15
发表于 2016-1-4 14:09:08 | 显示全部楼层
lidong 发表于 2016-1-4 13:14
非常感谢,还是有疑问,在选择变压器之前,所有的有功功率和无功功率是要分别乘以同时系数的吧?

如果单台变压器选择,不考虑同时系数,考虑需用系数
     
 楼主| 发表于 2016-1-5 10:47:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-4 14:09
如果单台变压器选择,不考虑同时系数,考虑需用系数

那么需用系数和需要系数是一回事吗?

点评

一回事  发表于 2016-1-5 11:07
     
 楼主| 发表于 2016-1-5 11:25:23 | 显示全部楼层
暂时明白了,非常感谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则