账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13900|回复: 29

[问题探讨] 二层小办公楼 楼梯间休息平台 用设疏散指示吗?

[复制链接]
     
发表于 2015-12-31 07:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个两层的小办公楼  楼梯间的休息平台  用设疏散指示吗?用不用为了达到5lx的照度  在增设一个双头灯了 ?
发表于 2015-12-31 08:35:44 | 显示全部楼层
用疏散指示,增设一个双头灯
     
发表于 2015-12-31 09:00:48 | 显示全部楼层
1、按建筑设计防火规范,不要说两层,即便是二十层的办公大楼,其楼梯间的休息平台也可不设疏散指示。不过,人家审图啊、监理啊……拿《民规》跟你理论,你铁定死翘翘。

2、如果上部(疏散走道处)的消防应急照明灯能保证楼梯间的休息平台达到5lx的地面水平照度,楼梯间的休息平台可以不设消防应急照明灯。
增设一个双头灯,省得麻烦!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-12-31 09:06:23 | 显示全部楼层
建规10.3.5:公共建筑应设灯光疏散指示;
10.3.1:4公共建筑内的疏散走道应设置疏散照明;
总结:都要设置,没办法{:sweat:},
     
发表于 2015-12-31 09:09:31 | 显示全部楼层
疏散指示应设置在疏散走道及其转角处,休息平台如果按转角理解的话,,,,,

点评

楼梯间(休息平台)不属于疏散走道,此观点不成立。  发表于 2015-12-31 10:29
     
发表于 2015-12-31 09:12:26 | 显示全部楼层
13J811-1(2015年修改版)《建筑设计防火规范》图示

1.png

2.png
发表于 2015-12-31 09:15:28 | 显示全部楼层
楼梯间增设双头灯,如果没有
图审:照度不够
回答:够了
图审:拿计算书来
回答:{:funk:}

点评

之前 半平台不设,亲自测过办公室半平台的疏散照度,确实不够5Lx,之后,半平台都设了.  发表于 2016-1-1 09:47
嘎嘎叫两声给他听  发表于 2015-12-31 09:44
     
发表于 2015-12-31 09:21:15 | 显示全部楼层
真的很纠结啊!
     
发表于 2015-12-31 09:23:38 | 显示全部楼层
3.png

4.png

5.png
     
发表于 2015-12-31 09:31:16 | 显示全部楼层
7.png
     
发表于 2015-12-31 09:38:30 | 显示全部楼层
9.png
     
发表于 2015-12-31 09:43:22 | 显示全部楼层
尺总理论解释很丰满,可现实骨感!实际中还是设置的多
     
发表于 2015-12-31 10:01:05 | 显示全部楼层
外转角不大于1m,因为在视觉以外;
内转角按常规做,在视觉尽头转角处做一个。
     
发表于 2015-12-31 10:02:17 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2015-12-31 09:09
疏散指示应设置在疏散走道及其转角处,休息平台如果按转角理解的话,,,,,

我觉得这个转角是最坑的。

点评

认同!  发表于 2015-12-31 10:04
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则