东海龙王 发表于 2015-12-30 14:16 哪本规范?
查看全部评分
Tricity 发表于 2015-12-30 09:13 IEC的规定是如果超过10米,通道应有两个出口。如果超过20米,通道应有两个带门的出口。跟国标不太一样。
Tricity 发表于 2015-12-30 10:26 IEC 60364-7-729
Tricity 发表于 2015-12-30 10:48 刚才有点记错了。。 IEC要求通道长度超过10m时,通道两端应设出口。当封闭受限区域长度超过20m时,在区 ...