一、GB 50116 - 2013 《火灾自动报警系统设计规范》第4.3.1规定,消火栓系统的联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器矬于自动或手动状态影响。
消防栓水系统会用到报警阀吗?问问从事给排水专业的人士好不好?
二、GB 50116 - 2013 《火灾自动报警系统设计规范》第4.5.1规定,防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
1应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。
2应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。:
第4.5.2规定,排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
1应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该妨烟分区的空气调节系统。
2应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟 风机的启动。
电动挡烟垂壁的联动是属于防烟系统吗?问问从事暖通专业的人士好不好?
三、对于汲及到其它专业的相关联动要求,规范的主要编制人员居然没有充分征求相关专业人员的意见,凭自已的个人理解,想当然地自由发挥,连续出现常识性错误,实不应该。
|
|