账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6209|回复: 13

[求助] 电缆桥架穿越楼板

[复制链接]
发表于 2015-12-29 10:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电气竖井内电缆桥架穿越每层楼板需要做防火封堵,我们在桥架(带盖板)周围封堵好,里面是否打开盖板用堵料密封完好?看了竖井安装的图集,也没说的很详细。
 楼主| 发表于 2015-12-29 10:59:59 | 显示全部楼层
关键是里面封堵的话,我今后增加电缆还得凿开。。。。
     
发表于 2015-12-29 11:05:05 | 显示全部楼层
强弱电共井的所有桥架里面也应该封堵,如果里面不封堵烟气还是可以上下层窜的
     
发表于 2015-12-29 11:10:48 | 显示全部楼层
无标题.png
     
发表于 2015-12-29 13:39:09 | 显示全部楼层
看06D105 电缆防火阻燃设计与施工
 楼主| 发表于 2015-12-29 13:54:04 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-12-29 13:39
看06D105 电缆防火阻燃设计与施工

谢谢,我居然不知道有这本图集。。。
     
发表于 2015-12-29 13:55:27 | 显示全部楼层
只电缆穿楼板,预留穿线管。
 楼主| 发表于 2015-12-29 14:20:25 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-12-29 13:55
只电缆穿楼板,预留穿线管。

郎主的意思是:电缆桥架在楼板处断开???

点评

也可,但扩展性不强,要留合适数量备管,管口也要封堵。  发表于 2015-12-29 14:46
     
发表于 2015-12-29 14:44:04 | 显示全部楼层
无标题.png
     
发表于 2015-12-29 14:56:03 | 显示全部楼层
QQ图片20151229145420.png
 楼主| 发表于 2015-12-29 14:56:32 | 显示全部楼层

尺总:电缆桥架在楼板处需要断开吗?
     
发表于 2015-12-30 10:11:32 | 显示全部楼层
柔性有机防火堵料填满
     
发表于 2015-12-30 10:13:25 | 显示全部楼层
电缆上面刷防火涂料
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则