账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2987|回复: 0

[电气人生] 双钳相位伏安表检测电能表案例

[复制链接]
发表于 2015-12-23 15:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
征能ES2010E智能型双钳相位伏安表,可同时测量电压,电流,相位,功率,频率等参数。且量程为全自动换档。外观设计轻巧、方便。配有USB接口可上传数据。此实例为测量电能表中的相位及功率。

一、火线与零线的相位角测量方法

1.测量电表


                               
登录/注册后可看大图


2.将被测电压线L、N对应接入仪表的U1红、COM黑插孔


                               
登录/注册后可看大图


3.电流钳I1钳住被测L线路,可以测试单相线路电压、电流、相位、频率、功率参数等,ES2010E测量电压,电流,相位,频率等,无需换档。正确插上即可读数


                               
登录/注册后可看大图


4.ES2010E为二通道相位表。所以也可以用U2红、COM、I2通道测试。


                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图


二、三相三线电压、电流、相位角测试方法

1.将被测电压线UA黄、UB绿、UC红对应接入仪表的U1红、COM黑、U2红插孔

2.电流钳I1、I2对应钳住被测线路IA、IC

3.可以测试三相三线电压、电流、相位、频率、功率、功率因数等。参考接线见下图


                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图


三、三相四线电压电流相位角测试

步骤一(先测A、B线),UA黄对应U1红,UB绿对应U2红,N黑对应COM黑


                               
登录/注册后可看大图


步骤二(再测B、C线),UB绿对应U1红,UC红对应U2红,N黑对应COM黑


                               
登录/注册后可看大图


此为征能ES2010E智能型双钳相位伏安表测量电能表上的功率相位角
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则